漏电开关的接线注意以下几点。安装漏电开关时必须严格区分中性线和保护线,使用三相四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器,经常漏电保护器的中性线不得作为保护线。工作零线不得在漏电保护器的负荷侧重复接地,否则漏电开关不能正常工作。漏电保护器的支路,其工作零线线只能做为本回路的工作零线,禁止与其它回路的工作零线相连,其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。满足这三点漏电保护器就不会跳闸。如果接线正确,很有可能是漏电开关坏了。
接地保护线不经过(不接入)漏电保护开关(包括任何控制开关),而是直接接在用电设备的金属外壳(有的设备上有接地符号的)上,另一端接到家中供电总控制盒(箱)内的接地端子上,一般家中供电总控制盒的接地线为黑色塑包(多股线)线或者黄、绿双色单股铜芯线;而家中接到用电设备上的接地保护线也应该用黄、绿双色的塑包线。
漏电保护器和保护地线工作机理不太一样,但出发点都是好的,对人身实施保护。漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏电产生,漏电保护器动作,完成一次保护过程。电气设备绝缘不良产生漏电,假如没有漏电流产生,漏电保护器是不能识别是否漏电的,但当人体接触到漏电的电气设备,则漏电流产生,这个时候漏电保护器就跳闸了。当然,人体误接触到火线形成触电,那么也是当漏电处理的,漏电保护器动作。
注意: 人体同时接触到火线和零线时是不属于漏电的,因此漏电保护器不会跳闸。 而保护地线就不一样,电气设备外壳接保护地线,一旦电气设备漏电时,漏电被释放到大地,人体触摸到漏电的电气设备时因为是地电位,电压很低,形成不了触电,这个时候保护地线就发挥了重要的作用。当然如果还接有漏电保护器,那么漏电保护器也就跳闸了。为避免漏电形成对人体的电击,所以安装保护地线是很有必要的,同时也防止万一漏电保护器失效时避免触电事故的发生。特别注意:零线不能当保护地线使用。
追问 那热水器漏电时,并且没有接地线,只是接了漏电开关,人也不知是否同时碰到火线和零线,那会触电吗?回答 同时碰到火线和零线的概率非常非常的低,一般不考虑这种现象。加装保护地线以后等于是加了双保险,一旦漏电保护器保护失效,保护地线也能起到同样的保护效果,重点在这里。