管道工作压力1.6MPa,试验压力应该是多少
mayer
mayer Lv.3
2008年04月21日 11:54:12
只看楼主

33层的建筑,压力较高,如果按1.5倍算是不是太高了,那试验压力应该是多少呢?急,在线等。谢谢!

33层的建筑,压力较高,如果按1.5倍算是不是太高了,那试验压力应该是多少呢?急,在线等。谢谢!
bravo1573
2008年04月22日 11:33:42
2楼
不是1.5倍试压,+0.5MPa试压就可以了!
回复
bravo1573
2008年04月22日 11:34:57
3楼
也就是试验压力2.1MPa。
回复
lgb1979
2008年04月22日 14:35:04
4楼
系统不同,实验压力也不尽相同。
当室内给水系统工作压力不大于1.0MPa,时,系统实验压力为工作压力的1.5倍,但不得低于0.6MPa,大于1.0MPa的工作压力规范不提倡,建议按工作压力+0.4MPa进行,见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;喷淋系统试验压力略有不同,但系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,并不得低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa,见《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB20261-2005
回复
su717399
2008年04月22日 20:49:04
5楼
4楼说的具体
回复
长门
2008年04月22日 23:11:39
6楼
大于1.0的可以参考喷林和消防的试压进行.规范和技术措施均有说明.
回复
lly026
2008年04月23日 11:37:15
7楼
按《通风与空调工程施工质量规范》(GB50243-2002)9.2.3条冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
此条是否可以借鉴。
回复
oppoapp
2016年06月12日 13:43:05
8楼
我想再追问一条:就是此时的管材工程压力去多少呢??????麻烦高手解答下
回复
co1463450382210
2016年06月12日 14:29:32
9楼
当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。
回复

相关推荐

APP内打开