1、GBT 51218-2017 机械工业工程设计基本术语标准 7.2.9 塞焊 plug welding 为获得塞焊缝而进行的电弧焊。 7.2.10 槽焊 slot welding 在两块相叠板的一块板上开槽形孔,以槽内的周边焊接角焊缝将两块板连接起来的焊接方法。
1、GBT 51218-2017 机械工业工程设计基本术语标准
7.2.9 塞焊 plug welding 为获得塞焊缝而进行的电弧焊。
7.2.10 槽焊
slot welding
在两块相叠板的一块板上开槽形孔,以槽内的周边焊接角焊缝将两块板连接起来的焊接方法。
2、 GB 55006-2021 4.4.6 钢结构通用规范
4.4.6 钢结构承受动荷载且需进行疲劳验算时,严禁使用塞焊、槽焊 、电渣焊和气电立焊接头。
4.4.6 塞焊、槽焊接头构造有明显的应力集中趋势 ,电渣焊、气电立焊焊接热输入大,会在接头区域产生过热的粗大组织,导致焊接接头塑韧性下降,焊接接头的金相组织和塑性、韧性很难满足与母材等强、等韧要求,这四类焊接接头形式和焊接工艺 无法满足需经疲劳验算的结构承载能力要求 。
6、GB 50320-2014 粮食平房仓设计规范
6.3.3 预埋件锚筋、抗剪钢板与预埋板的焊接连接,应符合下列要求:
直锚筋与预埋板应采用工形焊,锚筋直径小于或等于16mm时,宜采用埋弧压力焊,锚筋直径大于16mm时,应采用穿孔塞焊。
7、GB 50901-2013 钢-混凝土组合结构施工规范
9.2.3 压型钢板或钢筋桁架板的锚固与连接,应符合下列规定:
1)穿透压型钢板或钢筋桁架板的栓钉与钢梁或混凝土梁上预埋件应采用焊接锚固, 压型钢板或钢筋桁架板之间、其端部和边缘与钢梁之间均应采用间断焊或塞焊进行连接固定 ;
2)钢筋桁架板侧向可采用扣接方式,板侧边应设连接拉钩搭接宽度不应小于 10mm。
8、GB 50755-2012 钢结 构工程施工规范
6.4.8 塞焊和槽焊可采用手工电弧焊、气体保护电弧焊及自保护电弧焊等焊接方法。
平焊时,应分层熔敷焊接,每层熔渣应冷却凝固并清除后再重新焊接;
立焊和仰焊时,每道焊缝焊完后,应待熔渣冷却并清除后再施焊后续焊道。
6.4.9 塞焊和槽焊的两块钢板接触面的装配间隙不得超过1.5mm。
9、GB 51055-2014 有色金属工业厂房结构设计规范
3.8.6 受力预埋件的锚筋与锚板的连接应满足计算要求,并应符合下列规定:
当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6mm,且对300MPa级钢筋不宜小于锚筋直径的50%,其他钢筋不宜小于锚筋直径的60%。
10、GB50010-2010 混凝土结构设计规范2015年版
11、GB 51367-2019 高清晰版 钢结构加固设计标准
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号,如有侵权请联系我们。