在制冷系统的换热器的仿真设计中,有一个参数是需要给出来的,那就是蒸发器的进口干度,我们看下Coildesigner软件的界面: 干度的输入界面: 很多同行都不知道这个干度是怎么计算出来,我们今天给大家简单介绍几个方法来计算: 一、干度的定义: 制冷剂蒸气干度:指的是“在湿饱和蒸汽中,制冷剂蒸汽所占的重量比例”。 先看干度的概念,
在制冷系统的换热器的仿真设计中,有一个参数是需要给出来的,那就是蒸发器的进口干度,我们看下Coildesigner软件的界面:
干度的输入界面:
很多同行都不知道这个干度是怎么计算出来,我们今天给大家简单介绍几个方法来计算:
一、干度的定义:
制冷剂蒸气干度:指的是“在湿饱和蒸汽中,制冷剂蒸汽所占的重量比例”。
先看干度的概念,
干度,是指每千克湿蒸汽中含有干蒸汽的质量百分数。 对制冷系统管路中的制冷剂来说,在气液两相混合状态下,比如在蒸发器或冷凝器管路内,就存在一个干度的问题,比如某一状态下某一点的制冷剂干度是多少等。
再制冷剂的压焓图上,也可以看到有等干度线:
那么在制冷系统中,如何计算出这个干度值呢?
我们令湿蒸汽的比焓为h,其干度就为x=(hx-hf)/(hs-hf),hx为湿蒸汽的焓,hf为饱和水的焓,hs为饱和蒸汽的焓;
我们从压焓图来解释下:
那么干度X=(h2-h1)/(h3-h1)
我们通过以下例子,运用三种方法,快速计算出制冷剂的干度;
已知:冷凝温度54.4℃,过冷度5℃;蒸发温度7.2℃,过热度8℃,制冷剂为R410A,计算蒸发器进口的干度。
方法一:Coolpack软件:
选择Coolapck单级蒸汽压缩循环,输入已知参数:
点击计算,得到结果:
干度为 X=0.35;
方法二:Solkane软件:
打开软件,输入已知参数:
得到结果:
方法三:Excel热力仿真
输入已知参数:
点击计算结果:
最后得到的计算结果
计算出来的结果可能有点偏差,这是由于不同的软件,导出来的制冷剂物性的偏差原因,最终的结果偏差不会超过1%,是满足仿真计算结果的;