蒸汽系统配送中的问题及建议
开朗的番茄
2024年05月24日 07:28:39
只看楼主

1. 如何有效排除冷凝水 管道每隔30-50m(100-150ft)安装一个疏水阀及保持1000:5 斜 度 ,以 便冷 凝水排去疏水 阀位置。

1. 如何有效排除冷凝水

管道每隔30-50m(100-150ft)安装一个疏水阀及保持1000:5 斜 ,以 便冷 凝水排去疏水 阀位置。

在垂直提升或下 位置 发生 凝水积存,应在管的底部安装一个疏水阀。

任何一个长时间关闭的阀门会积存 凝水,因此必须安装一个疏水阀来排水,如在截止 阀后面装有一个汽水分离器的话,则可以 安装。如果没安装疏水阀,当阀门再次 打开时, 凝水在高 速蒸汽 的推动下,阀门容 造成冲蚀,或导致水锤效应。

在蒸汽管 的末端必须安装排污和疏水阀,以 便 减少湿蒸汽的产生

2. 用汽管道的取汽方式

供汽管道应从配送主管的顶部引出﹐避免将 凝水和污物携入设备

3. 用汽管道的取气方式

蒸汽在传输时,会因磨擦、保温、弯头等散失热 ,使蒸汽容 变成水,而积水过多会 妨碍蒸汽传输。为 确保 凝水 会被高速蒸汽 夹带,应安装一个集水槽,作为一个 储水器,来减轻疏水阀的操作。特别要注意在刚启动时的高峰负荷,因管壁较 ,蒸汽 变成水。

集水槽的尺寸与管道口径 ? 蒸汽 流量 有关 。通常采用﹕

管道口径 4 寸(100mm)T 形结构的集水槽可跟蒸汽管口径相等的。

管道口径在 5-8 寸(100-200mm)之间时,T 形集水槽口径为4 寸(100mm)。

管道口径在 10-12 寸(250-300mm)之间时,T 形集水槽口径为6 寸(150mm)

管道口径超过12 寸(300mm)之间时,T 形集水槽口径为8寸(200mm)。

4. 蒸汽管路末端的排放空气

在系统刚启动时﹐蒸汽管 中的空气会被蒸汽驱赶到管线的远程。此时必须迅速 排除空气﹐以 便更 多的蒸汽进入配送系统中。蒸汽疏水 阀可能 具备排放空气的 功能﹐即使有这样的功能﹐也无法满足系统初始启动时空气的排 。所以通常采 用的方法是在蒸汽主管末端安装一个空气排放阀﹐快速排放空气。

5. 蒸汽疏水阀的安装距离

6.Y 型过滤器的安装建议

过滤器安装时应确保过滤网篮处于低部位置,网篮 应低于管道水平面﹐否则将 形成 凝水积存而导致水锤。

7. 使用变径管的建议

蒸汽管 能使用同心变径管接头﹐因为收窄的地方在管的中心, 能有效地 排迅速排走积水(如图示),同时 凝水积存会引发水锤现象,使机器容 受损。

如果必须采用变径管﹐以 便 安装控制阀或减压阀﹐应采用偏心变径管接头

8. 安装汽水分离器,提供干燥的饱和蒸汽

即使冷凝水已被完全排除﹐蒸汽中仍会夹带一些水滴或水雾。这些水滴或水雾可以通过一种称为汽水分离器的设备排除。

9. 错误的排除冷凝水的方法

10. 保温

保温层材料选择应采用导热低的保温棉来做材料,而外围则裹上沥青布来减少能量损失。对于不同的工况﹐保温层厚度选用标准也不同,大多依管道的半径来做参考数据。

常用保温材料导热系数 W/(m.℃)

玻璃纤维 0.036

矿渣棉 0.038

岩 棉 0.043

膨胀珍珠岩 0.054

 

免费打赏