泡沫灭火系统三
圣诞节的小麋鹿
2024年05月16日 14:36:59
只看楼主

一 、 系统组件 1.泡沫混合液管道设计 2.组件安装 (1)泡沫液储罐 储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m,且操作面不宜小于1.5m;当储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,应在操作面处设置操作平台或操作凳。 (2)泡沫比例混合器

系统组件

1.泡沫混合液管道设计

2.组件安装

(1)泡沫液储罐

储罐周围应留有满足检修需要的通道,其宽度不宜小于0.7m,且操作面不宜小于1.5m;当储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时,应在操作面处设置操作平台或操作凳。

(2)泡沫比例混合器

1)泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致。

2)压力式比例混合装置应整体安装。

3)管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上,或串接在消防水带上,并应靠近储罐或防护区,其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得大于1.0m

(3)低倍数泡沫产生器

1)用于外浮顶储罐时,立式泡沫产生器的吸气口应位于罐壁顶之下,横式泡沫产生器应安装于罐壁顶之下,且横式泡沫产生器出口应有不小于lm 的直管段。

2)液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上。

3)液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时,其间距偏差不宜大于100mm。

(4)管网、管道

1)当管道穿过防火墙、楼板时,应安装套管。穿防火墙套管的长度不应小于防火墙的厚度,穿楼板套管长度应高出楼板50mm,底部应与楼板底面相平;管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵;管道穿过建筑物的变形缝时应采取保护措施。

2)泡沫混合液管道

①储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离宜为0.3m~0.5m;锈渣清扫口可采用闸阀或盲板封堵,当采用闸阀时,应竖直安装。

②外浮顶储罐梯子平台上设置的二分水器,应靠近平台栏杆安装,并宜高出平台1.0m,其接口应朝向储罐;引至防火堤外设置的相应管牙接口,应面向道路或朝下。

③连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上设置的压力表接口宜靠近防火堤外侧,并应竖直安装。

3)液下喷射泡沫管道应符合下列规定:

①半固定式系统的泡沫管道,在防火堤外设置的高背压泡沫产生器快装接口应水平安装。

②液下喷射泡沫管道上的防油品渗漏设施宜安装在止回阀出口或泡沫喷射口处。

发泡倍数的测量方法

1.测量设备

1)台秤1台(或电子秤):量程50kg ,精度20g。

2)泡沫产生装置:

①PQ4或PQ8型泡沫枪1支。

②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1支。

3)量桶1个:容积大于或等于 20L(dm 3 )。

4)刮板1个(由量筒尺寸确定)。

2.测量步骤

1)用台秤测空桶的重量W 1 (kg)。

2)将量桶注满水后称得重量W 2 (kg) 。

3)计算量桶的容积 V=W 2 -W 1

注:水的密度按1考虑,即1kg/dm 3 ;1dm 3 =1L。

4)从泡沫混合液管道上的泡沫消火栓接出水带和PQ4或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统喷泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为 W(kg)有条件时宜从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。

5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W(kg)。

6)泡沫-水喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定式泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第4款执行。

3.计算公式

N=V/(W-W 1 )×ρ

式中:N—发泡倍数;

W 1 —空桶的重量(kg);

W—接满泡沫后量桶的重量(kg);

V—量桶的容积(L或dm 3 );

ρ—泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm 3

4.重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。

5.测量结果应符合下列规定:

(1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5,对于液下喷射泡沫灭火系统的发泡倍数不应小于2,且不应大于4。

(2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于20。

注:高倍数泡沫灭火系统测量泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率。


 

 

 

 

 

 