额定功率1000kW,机组额定电压10.5kV,额定转速750转/分。3月11日、3月19日、5月2日连续发生在网130%电气过速停机。监控波形附下。请哪位大侠解读一下。按理说在网不会过速的。注:监控测速和转速继电器均接自机组出口电压互感器。
有功功率很稳定,无功功率虽有波动并不致命,看不出是电气方面问题。
电压互感器只给监控测速和转速继电器提供电源,具体转速数据还是来源于相应传感器,那么:
1、要么传感器有故障或被干扰,提供错误的转速信号
2、要么电机转速确实有短时超速
至于“在网不会过速”的说法,不清楚