谁看得懂这个波形啊?谢谢
滑水河
滑水河 Lv.2
2024年05月06日 14:38:00
来自于电站工程
只看楼主

额定功率1000kW,机组额定电压10.5kV,额定转速750转/分。3月11日、3月19日、5月2日连续发生在网130%电气过速停机。监控波形附下。请哪位大侠解读一下。按理说在网不会过速的。注:监控测速和转速继电器均接自机组出口电压互感器。

额定功率1000kW,机组额定电压10.5kV,额定转速750转/分。3月11日、3月19日、5月2日连续发生在网130%电气过速停机。监控波形附下。请哪位大侠解读一下。按理说在网不会过速的。注:监控测速和转速继电器均接自机组出口电压互感器。微信图片_20240502160053.jpg

免费打赏
kolapika
2024年05月07日 09:01:17
3楼

有功功率很稳定,无功功率虽有波动并不致命,看不出是电气方面问题。

电压互感器只给监控测速和转速继电器提供电源,具体转速数据还是来源于相应传感器,那么:
1、要么传感器有故障或被干扰,提供错误的转速信号
2、要么电机转速确实有短时超速
至于“在网不会过速”的说法,不清楚

回复
lanwoniu83
2024年05月12日 22:34:54
4楼

原动机是汽轮机吗?看你波形,确实转速有两次突变。按道理,并网确实转速应该很稳定

回复

相关推荐