单管水平跨越形式,能用壁挂炉吗 ?
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年04月19日 20:30:37
来自于采暖供热
只看楼主

有个工程甲方要求壁挂炉采暖,请问室内散热器管道可否接成水平单管跨越式,用手动三通调节阀调节,请问可行吗?

有个工程甲方要求壁挂炉采暖,请问室内散热器管道可否接成水平单管跨越式,用手动三通调节阀调节,请问可行吗?
免费打赏
minyan11
2008年04月19日 22:07:22
2楼
完全可以。
回复
qi0532
2008年04月19日 22:29:07
3楼
可以,
住宅内用吧~
建议:
采用水泵循环,如果采用自然循环,建议采用双管
回复
cgjzhen618
2008年04月20日 11:43:23
4楼
对,就是住宅内用。考虑单管系统的阻力较大,怕壁挂炉的水泵扬程不够。看来自己是多虑了。
最可恨的是甲方要求壁挂炉采暖,居然让管道明装·!不让走面层。户内布置管道麻烦死了。而且很难看
回复
minyan11
2008年04月20日 12:01:52
5楼
什么管材?PP-R?作明装采暖,热变形丑死了!
回复
cgjzhen618
2008年04月20日 12:10:13
6楼
呵呵,我给用的是镀锌钢管。表面刷银粉。
现在的问题是,管道沿楼板下皮明装好呢,还是沿踢脚走好呢?
沿墙走楼板下皮的话,好像好看点,就怕不好排气,不知道前辈们有这么做的吗!
沿着墙踢脚走的话,过门还得向上绕,麻烦。
给个主意吧
回复
minyan11
2008年04月20日 12:29:07
7楼
个人感觉沿踢脚走美观,走上面不便装修。

重要一点:考虑壁挂炉的特性,一般是开口定压系统、常压系统,也就是说:壁挂炉系统的设计时最好考虑壁挂炉在系统最高处,有些壁挂炉可以不受次限制,但难免你设计的这个型号,买回来是那种产品。
回复
cgjzhen618
2008年04月20日 13:02:48
8楼
具体到壁挂炉的型号甲方没说,应该是定压吧。地暖用的是不承压的吧。
沿踢脚走的话,过门得向上绕。过门的这段管道得2米多高吧,要不要在这个管段上设排气阀!呵呵,指点下
回复
minyan11
2008年04月20日 16:31:01
9楼
过门处是个难点。

1、设置自动排气阀方便调试,但是系统缺水和停炉时此段管内有空气,启动循环泵后会将空气带入系统。

2、装手动排气阀,就不存在这些问题了,只是在初次加水调试是要人工放气,不麻烦,散热器不是也人工放气吗?

3、或不装阀!气阻是不会发生的,你可以验算一下此管内的流速。
回复
cgjzhen618
2008年04月21日 18:46:04
10楼

谢谢你,我决定过门的时候加个手动放风阀,户内DN25的水平干管,总觉得流速不算大。对于水平跨越的暖气片数我是这样计算的:计算时不考虑跨越管有水流流过,热水全部流过散热器,由此来计算温降,算温差,求片数,与无跨越的水平单管一个算法。不知道您觉的合理吗
想算下户内系统所需压差,查了大半天资料,找不到三通调节阀的局损系数。不知道自己这么细算有什么实际意义。觉的很多参考数据都很不准确,还不如估计呢
回复
minyan11
2008年04月22日 09:02:29
11楼
这么小的独立分户系统,没有必要作这么详细,复杂,估算就行了,适当高一些,便于分室调节。
回复