一、系统的工作原理和控制 (一)湿式系统的工作原理和控制 1.系统工作原理 (1)在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 (2)发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。
一、系统的工作原理和控制
(一)湿式系统的工作原理和控制
1.系统工作原理
(1)在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。
(2)发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。
(3)由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报。
(4) 报警阀压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和消防水泵出水干管上设置的压力开关 动作并输出信号直接启动供水泵。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程。
(二)湿式报警阀组工作原理
(1)湿式报警阀组由阀体、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器、节流孔(泄水孔)、供水侧压力表、系统侧压力表等组成。是只允许水流入系统,并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种 单向阀 。
(2)在准工作状态时,阀瓣上、下充满水,水的压强近似相等。由于阀瓣上面与水接触的面积大于下面与水接触的面积,因此阀瓣受到的水压合力向下。在水压力及自重的作用下,阀瓣坐落在阀座上,处于关闭状态。
(3)由于系统侧管网容积较大,管线较长,管道上的阀门、组件及接口较多,漏水量往往较大,在准工作状态下,随着漏水量的增加,会产生报警阀上部水压低于下部水压的情况,而在湿式报警阀上设置有 补偿装置 ,系统侧管网内如有渗漏,水压稍有降低,在供水侧水压作用之下,可以对系统侧管网进行充水补压。从而始终使供水侧和系统侧的水压保持一致,使报警阀阀瓣仍处于关闭状态, 避免报警阀误报和系统误动作 。
(4)湿式报警阀的开启,本质在于系统侧以一定流量喷水(比如开启一只洒水喷头),当泄水量超过报警阀本身的补偿能力时(补偿装置的补偿量很小),造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下原来处于关闭状态的湿式报警阀就会自动开启。
(5)因 水源压力波动 ,比如,稳压装置运行时,会在较短时间内使供水侧压力上升到较高的水平,在此压力冲击下,报警阀会短时开启,此时,通过在报警管路设置延迟器发挥消纳作用。由于进入延迟器的水量不多,进入延迟器的水会从延迟器底部的节流孔排出,使延迟器无法充满水,更不能从出口流向压力开关和水力警铃,从而起到防止误报警作用。只有当湿式报警阀开启,经报警管路进入延迟器的水流将延迟器注满并由出口溢出时,才能驱动水力警铃和压力开关。
(三)湿式系统的控制
(1)开放 1只酒水喷头 后,在此触发条件下,报警阀会自动启动,无需控制,因此,湿式系统的控制对象实际上是 消防水泵 的控制,并且,正常情况下,报警阀启动后,消防水泵才会自动启动。
(2)启动方式
1)直接自动启动。应由 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关 直接自动启动消防水泵。此种方式是消防系统自身完成的,不需要火灾自动报警系统参与,因此,自然 不受消防联动控制器状态影响 。
2)联动启动。消防联动控制器处于自动状态下,火灾报警系统接收到报警阀压力开关的动作信号后经“与”逻辑判断,消防联动控制器远程联动启动消防水泵。此种启泵方式是第一种启动方式的后备与其不是同一条控制线路。
消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备消防控制室(盘)远程控制和消防水泵房现场应急操作。
3)远程手动控制。将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用 专用线路 直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的 手动控制盘 ,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。