人民防空工程防火
淺薄的回憶
2024年04月26日 15:23:45
只看楼主

一 、 平面布置 二 、 防火分区与防烟分区 三、防火分隔 (1)电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h;电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其它部位隔开。 (2)下列场所应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:

平面布置

防火分区与防烟分区

三、防火分隔

(1)电影院、礼堂的观众厅与舞台之间的墙,耐火极限不应低于2.50h;电影院放映室(卷片室)应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与其它部位隔开。

(2)下列场所应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他场所隔开,并应符合下列规定:

1)消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室,变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m 2 火灾荷载密度的房间等,墙上应设置常闭的甲级防火门。

2)柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。

3)同一防火分区内厨房,食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门。

4)歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200m 2 。当墙上开门时,应设置不低于乙级的防火门。

(3)人防工程中允许使用的可燃气体和丙类液体管道,除可穿过柴油发电机房、燃油锅炉房的储油间与机房间的防火墙外,严禁穿过防火分区之间的防火墙;当其他管道需要穿过防火墙时,应采用防火封堵材料将管道周围的空隙紧密填塞。