萌新转行,请教大佬一个问题
平面外噶了
2024年04月06日 15:57:46
只看楼主

萌新目前遇到一个问题。一个盛放设备的多层钢框架,6层,30米总高,在第三层有个千吨级别的设备,本层或者相邻层的楼层受剪承载力就很难算的过去。遇到这种情况大佬们是怎么处理的?我看有别的设计院同行就不管这个指标了,算不过去就算不过去,总体指标也不调了。质量比也超限了,每层也就一百个平方,质量比压根就没办法调整,这种情况大佬是怎么处理的。

萌新目前遇到一个问题。2024年04月06日 15:58:16
2楼

楼层受剪承载力

回复
mojiaxing1
2024年04月07日 09:51:56
3楼

设置柱间支撑


回复
喵喵喵198911
2024年04月07日 11:30:38
4楼

楼层受剪承载力挺重要,加大下面几层的抗剪承载力