植筋,是一种结构体施工完钢筋后锚固技术,通常指在混凝土结构上钻孔,然后注入植筋胶,再插入钢筋,等胶体固化后将钢筋与结构粘接为一体的工程技术。 植筋广泛应用于各类工程补救、截面受力加固和高层建筑增设剪力墙等,植筋长度则是保证建筑物质量和安全的关键,植筋长度不足容易造成工程结构质量下降,梁体下沉和稳定性不足等问题。 植筋长度主要由钢筋直径、植筋胶材料、结构混凝土强度有关,其设计长度由以下两个公式计算得出。
a — 锚固深度修正系数,根据构件的受力状态和周边环境情况,取值在1.3~1.65之间;
β — 植筋位移延性要求系数,取值在1.0~1.25之间;
λ — 混凝土劈裂影响计算系数,受混凝土保护层厚度和钢筋直径影响,取值在1.0~1.25之间;
d — 钢筋直径;
? y — 钢筋抗拉强度设计值,由植筋钢筋的型号决定;
? d — 胶粘剂的粘结强度设计值,受植筋胶型号和构件混凝土强度影响,取值在2.3~5.5之间。
比如常规非悬挑结构混凝土强度为C30,保护层为50mm,植筋钢筋为 Φ 25HPB300钢筋,采用A类植筋胶,其植筋基本锚固长度为:
可见,钢筋强度等级越高,直径越大,承重作用越明显,相对来说直径深度也更多,一般植筋深度都在300mm以上。
除了植筋深度,钢筋钻孔直径大小也很关键,常规钻孔大小主要由钢筋直径决定。
(1)对于直径Φ≤12mm的钢筋,钻孔孔径比钢筋直径大2mm。
(2)对于直径14mm≤Φ≤20mm的钢筋,钻孔孔径比钢筋直径大3mm。
(3)对于直径22mm≤Φ的钢筋,钻孔孔径比钢筋直径大4mm。
详细规范要求可参考《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)。