多根电缆并联(俗称多拼电缆)使用在工程中应用比较广泛。设计师喜欢、习惯采用一个保护电器保护多根电缆,通常采用断路器。 这种做法存在一定风险。《低压电气装置 第 4-43部分: 安全防护 过电流保护》(Low-voltage electrical installations Part 4-43 : Protection for safety-Protection against overcurrent)GB 16895.5-2012/IEC60364-4-43:2008要求多根电缆的材料、截面积、结构、长度都要一样,而且电缆的位置也将影响到线路的阻抗,尤其大截面电缆布置的位置将大大影响电缆的电抗(大截面积电缆电抗较大),从而造成多根电缆所通过的电流不是均匀分配,而是存在一定的差别,这种差别有时会很大,将造成某根电缆过负荷。由于保护电器是按照总的电流整定,所以单根电缆过负荷保护电器起不到保护的作用,这是比较危险的一种现象。因此,多根电缆并联共用断路器的条件是


因此,多根电缆并联共用断路器的条件是 电缆的材料、截面积、结构、长度 和敷设位置要相同。

图1  m根并联导体共用一个过负荷保护电器的回路

解决上述问题可以在每根电缆上装设保护电器,这种做法不仅增加投资,而且可能同时出现多条故障电流通路,从而导致在故障部位的电流连续增加。

图2 m根并联导体中每根都有过负荷保护电器的回路

实际应用中,如果多根电缆连接松动或脱落,剩余电缆将承担全负荷,此时保护电器不会动作,剩余电缆会过负荷,安全风险大大增加。

因此,需要载流量大的线缆解决上述问题。母线便是解决这类问题的具体措施。