漏电断路器的预警问题
candypooh
candypooh Lv.2
2008年04月18日 17:13:28
来自于断路器
只看楼主

主进配电柜的漏电断路器是500mA,0.4s,只预警不动作的,预警传至消防控制室,可这具体是怎么接的呢,是漏电开关的厂家的职责还是消防公司需要做的系统,今天消防公司打电话说他们要给甲方报价,怕少算进这部分的钱到时有损失,他说可以做系统,而且说漏电开关厂家的这个东西需不需要他们加个指示灯,或者让消防控制室通知配电室的值班人员是哪个柜子出现问题了,我是新手,晕的 是1 这是怎么接的,具体在系统上接是怎么一回事

主进配电柜的漏电断路器是500mA,0.4s,只预警不动作的,预警传至消防控制室,可这具体是怎么接的呢,是漏电开关的厂家的职责还是消防公司需要做的系统,今天消防公司打电话说他们要给甲方报价,怕少算进这部分的钱到时有损失,他说可以做系统,而且说漏电开关厂家的这个东西需不需要他们加个指示灯,或者让消防控制室通知配电室的值班人员是哪个柜子出现问题了,我是新手,晕的 是1 这是怎么接的,具体在系统上接是怎么一回事
2 配电室有人值班吗?需要知道是哪个柜子出问题又怎么能知道呢
免费打赏
candypooh
2008年04月18日 17:21:42
2楼
大侠们帮忙啊
回复
gdx8785
2008年04月18日 20:26:19
3楼


你说的应该是漏电火灾报警,也就是在主进配电柜的进线处设置,其原理是通过一传感器把漏电信号传到控制室的漏电报警主机.网上搜索一下,有相关的产品介绍.