快速响应洒水喷头   是指响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头,是根据响应时间性能不同进行分类的其中一种洒水喷头,包括快速响应、标准响应、特殊响应洒水喷头。   快速响应洒水喷头在产品代号前加“K”区别,并以“-”与产品代号间隔,如“K-ZSTZ115-74℃”。 快速响应洒水喷头热敏性能明显高于标准响应喷头,可在火场中提前动作,在初起小火阶段开始喷水,使灭火的难度降低,可以做到灭火迅速、灭火用水量少,可最大限度地减少人员伤亡和火灾烧损造成的经济损失。在实验给定的标准热环境中,快速响应洒水喷头的动作时间较Ф8玻璃球喷头快5倍。


快速响应洒水喷头  
是指响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头,是根据响应时间性能不同进行分类的其中一种洒水喷头,包括快速响应、标准响应、特殊响应洒水喷头。快速响应洒水喷头仅用于湿式系统,由于其动作灵敏,如果用于干式系统和预作用系统会因为喷水时间延迟造成过多的喷头开放,更为严重的可能会超过系统的设计作用面积,可能造成设计用水量的不足。  
用于住宅建筑和宿舍、公寓等居住建筑的   家用喷头   ,也是快速响应洒水喷头的一种。  
主要应用场所  
1、公共娱乐场所、中庭环廊  
2、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所  
3、超出消防水泵接合器供水高度的楼层  
4、地下商业场所  
5、用于保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的防护冷却系统,当喷头设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头  
6、局部应用自动喷水灭火系统  
7、建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置的自动喷水灭火系统


早期抑制快速响应喷头  
是指流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护堆垛与高架仓库的标准覆盖面积洒水喷头。在热作用下,热敏感元件在预定的温度范围内自行启动后,将水以一定的形状和密度分布在设计的保护面积上,以达到早期抑制效果的一种洒水喷头(又称为ESFR喷头)。  
ESFR喷头的型号规格由产品类别代号、公称流量系数、公称动作温度、安装形式代号、自定义代号等部分组成  
如ESFR-202/68 ℃ PQ2.5,表示公称流量系数为202、公称动作温度为68℃、下垂式安装、热敏感元件为?2.5 mm玻璃球的ESFR喷头。  
早期抑制快速响应喷头是一种   专用于保护仓库   的喷头,对保护高堆垛和高货架仓库具有特殊的优势。
和快速响应喷头一样仅适用于湿式系统,因为如果用于干式系统或预作用系统,同样会因管道排气充水需要一定的时间,导致喷水延迟,从而达不到快速喷水灭火的目的。
 
简单的说,早期抑制快速响应喷头相对于快速响应喷头来说,就是动作反应更快,喷水流量更大的一种特殊喷头。  