0 1 电磁阀的工作原理
电磁阀的作用原理主要是控制管道流体介质的一个执行机构,它由电磁线圈组成,在通电状态时产生磁力,克服压簧或者拉簧的压力或拉力,驱动铁磁材料带动阀体中的活塞,让其改变位置变化,达到开与关的目的。
?当一支交流电流入一个纯电阻的时候,在它两端的电压电流走的一样快呈线性这就是阻性;
?当走到电感时,电感线圈通电产生的磁场阻碍了电流的通过,电压跑在了电流的前面,这就是感性;
?再走到电容两端,电容有着存储能量即存储电压的特性,所以电压的速度变慢,电流追上了电压这就是容性。
电压电流相位不同很容易烧坏设备端,这也就是为什么一般电感和电容都是成对出现的,做电容补偿的原因。
当交流电通过导线时,导线截面内的电流分布密度是不相同的。越接近导体中心,电流密度越小,在导体表面附近电流则越大,这种现象叫作集肤效应。频率越高,这种现象表现得越突出。
由于这种集肤效应的结果,使导体有效截面减小,电阻增大。当直流电流流过导线时,却没有这种现象。
所以,同一根导线的交流电阻大于直流电阻。
在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。
并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称为电流谐振。
发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。
高压负荷开关在10KV系统和简易的配电室中被广泛采用。
它虽有灭弧装置,但灭弧能力较小,因此高压负荷开关只能用来切断或接通正常的负荷电流,不能用来切断故障电流。为了保证设备和系统的安全运行,高压负荷开关应与熔断器配合使用,由熔断器起过载和短路保护作用。
通常高压熔断器装在高压负荷开关后面,这样当更换高压熔断器时,只拉开负荷开关,停电后再进行更换是比较安全的。
室内角钢基础及支架要用截面不小于25×4mm2的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;
接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为2.5米,两根接地体间距离以5米为宜;
接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;
整个接地网的接地电阻不应大于4欧。