屋面防水层如何施工?常规就是这样干!
黄金养猪人
2024年03月04日 19:05:04
只看楼主

屋面防水层施工工艺 本工程屋面防水设计等级为Ⅰ级,设计执行GB50345《屋面工程技术规程》,屋面防水层采用  “2㎜厚非固化橡胶沥青防水涂料+4㎜厚SBS防水卷材”  的做法,卷材防水重量轻、防水性能优良,并且柔韧性好,能适应一定程度的结构松动和涨缩变形,是目前房建工程最常用的屋面防水做法之一。



屋面防水层施工工艺

本工程屋面防水设计等级为Ⅰ级,设计执行GB50345《屋面工程技术规程》,屋面防水层采用  “2㎜厚非固化橡胶沥青防水涂料+4㎜厚SBS防水卷材”  的做法,卷材防水重量轻、防水性能优良,并且柔韧性好,能适应一定程度的结构松动和涨缩变形,是目前房建工程最常用的屋面防水做法之一。

一           
基层处理           

施工前,将基层表面的凸起物、砂浆、灰疙瘩、水泥浆等杂物及表面尘土用扫帚或吹风机清理干净。

↘基层清理       

阴阳角做圆角,圆角半径为50㎜,基层平立面及阴阳角处均平滑过渡,不应出现尖棱凸角。

↘阴阳角做圆角

基层表面明显凹凸不平时,宜先用水泥砂浆抹平,为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,应预先涂刷在基层上一层基层处理剂。

基层表面涂刷处理剂


二           
铺贴附加层           

屋面女儿墙、排风道出屋面、水箱间、楼梯间、电梯间、外墙根部、阴阳角、分隔缝等部位,加铺一层同质卷材附加层。

↘卷材附加层

      
              
              

             
     

将卷材裁成相应形状进行热熔铺贴,宽度500㎜,附加层施工必须粘贴牢固。

↘附加层卷材铺贴宽度

水落斗周围与屋面交接处,应作密封处理,并加铺两层附加层,附加层深入落水都的深度不得小于100㎜。

↘水落斗防水附加层


三           
涂刷防水涂料           


施工前,应将非固化橡胶沥青防水涂料放在加热设备中,加热成液体状态,达到规定的热用温度时才能施工,手工刮涂的加热温度大于等于120℃,喷涂温度大于等于150℃,将加热融化的非固化橡胶沥青防水涂料,用刮涂或喷涂等方法,均匀的涂刮于基层上,厚度应大于等于2㎜,若如涂料厚度不达标或局部需要强化,则用抹子再取一些涂料,以手工涂刮的方式将其补上。

↘涂刷防水涂料

四           
铺贴防水卷材           

卷材铺贴时,宜平行屋脊,由屋面最低标高向上铺贴,搭接缝顺流水方向。

将卷材至于起始位置,对好长短方向搭接缝,掀开已展开的部分,慢慢放下卷材,平铺于非固化橡胶沥青上,然后进行排气辊压,并随时注意卷材的平整顺直和搭接缝宽度,使卷材与非固化橡胶沥青防水涂料牢固粘接在一起。

↘卷材铺贴

铺贴卷材采用搭接法,防水卷材长短边搭接不小于100㎜,同一层相邻两幅卷材的横向接缝应彼此错开0.5m以上,避免接缝部位集中,大面积的卷材纵横接缝处,必须溢出不间断的沥青条,宽度2~3㎜为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝,用小抹子把边抹好。

搭接法铺贴卷材

另外,女儿墙等立面防水层铺设高度控制,以屋面找平层最高点将防水材料上反300㎜为基准高程控制点,其余部位的防水材料上反高度同基准高程控制点,确保卷材上反高度在同一水平面。

立面防水层上反300㎜

注意事项

1、卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。         
2、热熔法施工时,不得过分加热或烧穿卷材。卷材表面热熔后立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展,并应压粘结牢固。卷材接缝部位必须溢出热熔的改性沥青。       
3、防水施工过程中如遇雨天,禁止施工,并准备大面积塑料布将防水施工成品进行遮挡,避免淋雨、受潮;雨后要将基层晾晒,并进行基层含水率试验,符合要求后方能继续进行防水层施工。     



免费打赏
yj蓝天
2024年03月18日 08:09:38
3楼

资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开