一、如下表所示: 注: 1、本表是以下列条件计算的:按混凝土强度等级≥C25,环境等级一、二a。箍筋直径为Φ8及 Φ10(梁宽150mm 时,箍筋直径按Φ6,200≤b<400mm时,箍筋直径按Φ8,b≥450mm时,箍筋直径按Φ10,保护层厚度为25mm 时进行计算的:当混凝土强度等级≤C25 或环境等级为二b以下时,应调整梁内钢筋根数;
一、如下表所示:
二、相应规范条文:
以表1中,梁宽450mm,钢筋 18,取环境类别为一类,查表保护层a为20mm;d箍筋取10mm。 计算表中数值推导过程
如上图所示:
(b-a-a-d箍-d箍)÷((≥30mm,1.5d)max+d纵筋)
=(450-20-20-10-10)÷((≥30mm,27mm)max+18)
=390÷48
≈8
同理梁下部钢筋间距如上图所示取值为:(≥25mm,d)max+d纵筋
(b-a-a-d箍-d箍)÷((≥25mm,d)max+d纵筋)
=390÷(25+18)
≈9.
与表1中一致