这段墙体如何处理?
zs-aw-504
zs-aw-504 Lv.2
2008年04月18日 08:26:05
来自于砖混结构
只看楼主

我现在手头一砖混的住宅楼,六层带阁楼,七度抗震。底层一侧有个地方开有大洞口(2.7m宽),按规范所有纵横墙交接处都应该加构造柱,另外这个2.7m的洞口两侧也要加构造柱,现在的问题是,纵横墙交接处的构造柱和洞口两侧加的构造柱离的太近了(400mm),如果都加构造柱的话,施工过程中,这段墙体会不会不稳定?该怎么处理?跪求各位前辈大侠指教,晚生在此先谢过各位了

我现在手头一砖混的住宅楼,六层带阁楼,七度抗震。底层一侧有个地方开有大洞口(2.7m宽),按规范所有纵横墙交接处都应该加构造柱,另外这个2.7m的洞口两侧也要加构造柱,现在的问题是,纵横墙交接处的构造柱和洞口两侧加的构造柱离的太近了(400mm),如果都加构造柱的话,施工过程中,这段墙体会不会不稳定?该怎么处理?
跪求各位前辈大侠指教,晚生在此先谢过各位了
免费打赏
设计牛
2008年04月18日 15:00:34
2楼
这样的情况我觉得应该是不要加了,
如果再加构造柱,势必这处地震时要吸收更多的地震力,
也就是最先破坏。
当然最好还是问问审图的是什么意见
回复
zs-aw-504
2008年04月19日 08:15:15
3楼
谢谢
回复
man194956
2008年04月19日 17:28:09
4楼
大于2.1米洞口必须加构造柱,且7度区内外墙交接处也必须设置
建议1,沿洞口设置一个大的构造柱。
2.设两个,中间用素混凝土一起浇筑
回复
yshe_1978
2008年04月21日 16:24:50
5楼
我个人认为构造柱应该按规范设置,中间的墙体两侧就不做槎口,那样就有240X400的墙体,在施工时是可以稳定了!还有就是可以按4楼所说的做法!做2个构造柱钢筋设置,用砼一次整浇成一个整体!