空开上的标识都是什么意思?
wx_40812849
2024年02月04日 14:35:55
只看楼主

小型断路器(空开)我们平时用得最多,常用的是DZ47-63小型断路器(空气开关),主要用于保护线路的短路和过载,也可用于照明或电动机的配电系统。


小型断路器(空开)我们平时用得最多,常用的是DZ47-63小型断路器(空气开关),主要用于保护线路的短路和过载,也可用于照明或电动机的配电系统。


特点就是外形美观小巧、重量轻、性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装方便,使用寿命长。


一、空开上有很多符号文字,都表示是什么意思?              

好多人可能并不清楚。了解完对我们选型很有帮助。


1、DZ47-63中的63是壳架电流,那么什么是壳架电流?

壳架电流:是指框架或塑壳所能安装的最大脱扣器的额定电流。壳架电流就决定了断路器的尺寸大小,只要是DZ47-63。不管多大额定电流,尺寸都是一样的10A -63A外壳大小都一样。这下你明白了为什么只要是DZ47-63的空开都可以互换了。


2、“C63”是什么意思?

我们知道63是额定电流,那C代表 什么意思?C是代表断路器瞬时脱扣特性,分有B、C、D型;


B型 (3-5)In 是3~5倍额定电流时脱扣,适用于纯阻性负载和低感照明回路,这类负荷启动电流较小,一般应用于家庭照明或者保护要求较高的场合。


C型 (5-10)In 是5~10倍额定电流时脱扣,适用于感性负载和高感照明回路,例如卤钨灯,其启动特性的电流值较高,一般应用于配电回路保护及高启动特性电流的照明负荷。


D型 (10-14)In是10~14倍额定电流时脱扣,适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统,例如电动机、电磁阀等负荷,这类负荷在启动过程中具有较高的冲击负荷。


二、下图中的文字又是什么意思?              


1、 400V 50Hz是指可适用于400V 50Hz电路中;


2、 IEC60898是指依据的标准是国际电工IEC60898。IEC60898对应的国家标准是GB10963《家用或类似用途场所过电流保护断路器》。


3、 最下面那个3000A是什么意思?是电流吗?

确实是电流,那是指最大开断电流,也就是线路出现短路时,如果电流比3000A大,那有可能不能断开。不同厂家这个参数不同,注意选择如下图。



4、 这个符号弯弯拐拐的是什么意思?


这个符号表示断路具有过载和短路双重脱扣(保护)功能。