建工行业标准《预拌砂浆》JG/T230-2007分别对湿拌和干混砌筑砂浆规定了表191-1的技术要求。 表191-1 砌筑砂浆的性能指标 砂浆品种 强度等级 稠度/mm 凝结时间/h 保水性/% 湿拌砌筑砂浆 M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 50、70、90

建工行业标准《预拌砂浆》JG/T230-2007分别对湿拌和干混砌筑砂浆规定了表191-1的技术要求。

表191-1 砌筑砂浆的性能指标

砂浆品种

强度等级

稠度/mm

凝结时间/h

保水性/%

湿拌砌筑砂浆

M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30

50、70、90

≥8、≥12、≥24

≥88

干混砌筑砂

M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30

-

3~8

≥88

此外,还要求砌筑砂浆的砌体力学性能符合《砌体结构设计规范》GB50003的规定,且砌筑砂浆拌合物的密度不应小于1800kg/m3
为了改善砂浆和易性,砌筑砂浆中往往掺入砂浆塑化剂等。但是,加入有机塑化剂的水泥砂浆,其砌体破坏荷载低于水泥混合砂浆,因此在《砌体工程施工质量验收规范》GB50203中规定:在砌筑砂浆中掺用有机塑化剂,应有其砌体强度的型式检验报告,并经检验和试配符合要求后,方可使用。因此,对砌筑砂浆提出了砌体力学性能的要求。试验方法按《砌体基本力学性能试验方法标准》GBJ129进行。采用何种强度等级的块材和砂浆可根据各地具体情况而定。另外,砂浆中掺入引气型增塑剂后,砂浆拌合物的密度就会降低,也会影响砌体的强度,因此,要求砂浆拌合物的密度不应小于1800kg/m3
砌筑砂浆的强度等级有七级,其中M20以上高强度等级砌筑砂浆主要是满足混凝土小砌块配筋砌体结构的需要。