   讲到电力负荷的计算,想必大部分从业多年电气工程师都不陌生,但是对于一个初学者而言就可能一知半解了。那么什么是电力负荷呢?其实电力负荷是一个相对模糊的概念,它笼统地说是指在一个电力系统中,电源侧设备(发电机、蓄电池等电源设备或变压器等)所输出的负荷,在系统中通常是指输出的有功功率、无功功率的代数和即视在功率。它包括用电设备消耗的部分和电网中网损部分。

  

在实际应用中,通常根据工作需要,计算各类负荷,如有的只需要有功功率,有的需要无功功率和视在功率。还有在工程计算时也要计算设备或系统的负荷,这个时候是根据设备的额定参数(一般指铭牌参数)计算,根据计算出的负荷来确定相关保护的定值。计算负荷是供配电设计的依据,根据计算负荷来选择配电设备,如开关,线缆等等。下面小编就给大家分享几种简单实用的负荷计算方法以及相关注意的事项,希望对初学者电气设计朋友有一定的帮助吧!
(1)前言:  
(2)负荷计算方法总结:
 

? 01 负荷计算方法一:需要系数法

1、 用设备功率乘以需要系数和同时系数,直 接求出计算负荷, 这种方法简单,运用广泛,尤其适合配、变电所的负荷 计算,工程实际中计算负荷偏大。多用于初步设计和施工图设计。这是最常用的负荷计算方法。

2、 计算公式

a. 用电设备组的计算负荷

有功功率Pc Pc=Kx*Pe kW

无功功率Qc Qc=Kx*Qe Kvar

功率Sc Sc= √Pc2+ Qc2 Kva

计算电流Ic Ic=Sc/ √3 *Ur A

b.配电干线或变电所的计算负荷

有功功率Pc Pc=Kt*∑(Kx*Pe)

无功功率Qc Qc= Kt*∑(Kx*Pe*tgφ)

视在功率Sc Sc= √Pc2+ Qc2

计算电流Ic Ic=Sc/ √3 *Ur

c. 以上各式中

Pc---用电设备组的设备功率

Kx---需要系数,查表可知

Kt---同时系数,有功取0.8-1.0,无功取0.93-1.0 tgφ---设备功率因数对应的正切值,

Ur---用电设备额定电压, 单位kW

? 02 负荷计算方法二:利用系数法

1、 采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,理论依据是概率论和数理统计,计算结果比较接近实际,但计算过程稍繁。适用于工业企业电力负荷计算。

2、 计算公式(简化版)

Pav=Kl*Pe

Qav=Pav*tgφ

P总=∑Pav

Q总=∑Qav

3、 Kl为利用系数,查表可得

tgφ为功率因数对应的正切值。

为便于理解,计算公式被简化,详见《工业与民用配电设计》P7。

? 03 负荷计算方法三:单位面积功率法

1、 采用单位面积负荷密度与建筑面积相乘,得出用电功率,此种算法简单快捷,多用于民用建筑设计。

2、 计算公式

Pc=P′e*S/1000 单位kW

3、 P′e为单位面积功率,W/m2,查表可得。

S为建筑面积,m2

(3)在民用建筑电力负荷计算中需要注意的相关事项:
 
 

 