长延时过载保护在工作启动电流时会动作,对吧?
liminnet
liminnet Lv.5
2008年04月17日 13:23:04
只看楼主

电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?

电机在启动时电流很大,而长延时过载脱扣器的额定电流是差不多等于断路器的额定电流的,那么,就算长延时的动作时间比电机启动时的时间还长,但启动电流比脱扣器的电流大这么多,再者,长延时过载保护是反时限的,启动电流越大动作时间就越短,鉴于这些原因,长延时过载脱扣器会动作吗?
免费打赏
lingxuct
2008年04月17日 17:02:07
2楼
所以,在设置整定时需要考虑到这个问题。
回复
liminnet
2008年04月17日 19:06:01
3楼
能具体的吗,朋友
回复
tete0526zfs
2013年05月22日 21:06:17
4楼
我也一直迷惑着这个问题求高手
回复
我是地瓜
2013年05月22日 21:12:51
5楼
呵呵 ,所以说要选择合适就不会动作
回复
智库
2013年05月22日 21:26:57
6楼
电机起动,长延时不动作。
回复
z553835995
2013年05月23日 22:38:05
7楼
智库 发表于 2013-5-22 21:26 电机起动,长延时不动作。长延时不会动作的