我用的是欠压继电器,选DY-28C 40-160V,做为欠压跳闸,我用的是常开接点,用户说用常闭接点,我搞不明白,DY-28C什么时候动作啊,比如我正常接在110V上,继电器动作吗?,接在110V上,整定电压80V,当电压低于80V时,继电器怎样动作?
我用的是欠压继电器,选DY-28C 40-160V,做为欠压跳闸,我用的是常开接点,用户说用常闭接点,我搞不明白,DY-28C什么时候动作啊,比如我正常接在110V上,继电器动作吗?,接在110V上,整定电压80V,当电压低于80V时,继电器怎样动作?
2楼
欠压继电器接在线路上平时是吸合的,在欠压低于整定值时就返回,所以如果你要发出信号接通其他回路就用常闭接点
回复
3楼
欠电压继电器的线圈接上110V电压后,Z型舌片吸合,常开接点吸合,常闭接点断开,当电压低于整定值80V时,Z型舌片释放,常闭接点接通,那么80V为动作值。
回复
4楼
楼上所说用户使用常闭接点,完全可以用常开接点转换,既加一个中间继电器就行拉
回复
5楼
欠电压继电器的线圈接上110V电压后,Z型舌片吸合,常开接点吸合,常闭接点断开,当电压低于整定值80V时,Z型舌片释放,常闭接点接通,那么80V为动作值。 三楼说得具体
回复
6楼
欠电压继电器的线圈接上110V电压后,Z型舌片吸合,常开接点吸合,常闭接点断开,当电压低于整定值80V时,Z型舌片释放,常闭接点接通,那么80V为动作值。 三楼说得对
回复
7楼
有没有电压继电器的选型手册啊?
回复
8楼
听楼上的说明后,我的理解是串联它的常闭点~!
回复
9楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
楼主的进了死胡同了
回复
10楼
“用的是欠压继电器,选DY-28C 40-160V,做为欠压跳闸,我用的是常开接点,用户说用常闭接点,我搞不明白,DY-28C什么时候动作啊,”?
楼主是做高压设计的吗?
DY-28C电压继电器是接在电压互感器二次的,欠电压跳闸是用什么跳闸?是用接点“接通断路器的跳闸线圈”!
当然是用电压继电器的常闭接点,当电压继电器跳开时,常闭接点接通时间继电器(线圈),延时到了,时间继电器就接通跳闸线圈!!!