紧急求助:关于ionpure
cj2690230
cj2690230 Lv.2
2008年04月17日 09:41:36
来自于纯水系统
只看楼主

LX系列模块:产水0.66t/h,重装树脂和膜后,一级RO后进水,PH5.5左右。CO2未检测,暂不考虑其影响。运行中产水始终过不去1.5MΩ,而且随施加电压升高产水反而下降,4A电流在800KΩ左右,浓水电导在2A电流以上始终保持在90us左右,很奇怪,调试很长时间一直这样。我快疯了,请高手指点,谢谢了!

LX系列模块:产水0.66t/h,重装树脂和膜后,一级RO后进水,PH5.5左右。CO2未检测,暂不考虑其影响。运行中产水始终过不去1.5MΩ,而且随施加电压升高产水反而下降,4A电流在800KΩ左右,浓水电导在2A电流以上始终保持在90us左右,很奇怪,调试很长时间一直这样。我快疯了,请高手指点,谢谢了!
免费打赏
cj2690230
2008年04月22日 15:20:55
2楼
专家们来看看呀。
回复
weiwei610
2008年05月05日 23:21:21
3楼
LZ 仔细读读 Ionpure 的进水水质要求,CO2,pH都有指标的。

Ionpure对CO2 的去除性并不好。

回复
edi988
2008年07月24日 17:40:10
4楼
EDI问题的诊断和维修
本公司是一家专业提供超纯水技术服务的高新科技企业。公司汇集了一批长期从事超纯水处理技术研究、工程安装,售后服务经验丰富的工程技术人才,可为广大客户和工程公司提供提EDI问题的诊断和维修服务。本公司具有多年的EDI使用和售后服务经验。本公司拥有专用的EDI清洗再生设备、树脂、阴阳膜片、阴阳极板等配件,对任何原因造成的EDI接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、背部漏水等造成的EDI水质下降问题,本公司都可以修复如新。
目前市场上主流的纯水/超纯水工艺有:
1、砂+碳+RO+EDI+抛光混床 ;
2、砂+碳+软化器+RO+EDI+抛光混床;
3、砂+碳+RO+RO+EDI+抛光混床 ;
4、砂+碳+软化器+RO+RO+EDI+抛光混床
5、盘滤+UF+RO+RO+EDI+抛光混床
EDI作为纯水/超纯水装置的核心部件,一但不稳定或无法使用,必将造成抛光混床树脂的寿命缩短和失效。
从多年的工程经验来看,引起EDI膜块故障的原因主要有以下几点,请大家探讨:
1、EDI膜块长期在大电流,小流量运行,积聚的热量得不到散发,造成EDI接近两极的膜片发热变形,EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。
2、EDI膜块长期没有清洗保养,EDI的膜片和通道结钙镁垢,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
3、EDI膜块长期没有清洗保养或长期停机没有保护,EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用。
4、采用不合理的清洗和消毒药剂,直接导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降。
5、EDI系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用。
6、EDI进水前无保安滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。
7.以及前处理不佳(软化器,亚硫酸添加系统,RO等)、控制系统故障/失灵(安全联锁装置,低流量保护的问题) 、不适当的系统设计(RO 初期产水未排放)等。
北京泰和格润贸易有限公司真诚地和你一起解决EDI使用中遇到的具体问题,让你管理的水处理设备生产出稳定、合格的工艺用水,是我们共同的追求。同时, 北京泰和格润贸易有限公司可对不同类型损坏的EDI、CDI膜块提供诊断和维修和再生服务,使其恢复原有水平。可以使您用更低的成本延长您已有EDI模块(CEDI膜堆)的使用寿命,而不必购买新的EDI模块(CEDI膜堆)。
具体内容
在收到返修的EDI模块(CEDI膜堆)后,北京泰和格润贸易有限公司的专家会拆开EDI模块(CEDI膜堆),对CEDI模块(EDI膜堆)内的产水室,浓水室,镙杆,塑料镙杆套,端板,电极板,接线盒和电源转接线进行检查。
如果CEDI模块(EDI膜堆)的硬件都完好,CEDI模块将被做以下更换:
新的离子交换膜
新的O型圈
新的离子交换树脂
标准的出厂质量检验
出厂前模块内有保护液,用户须要再生后使用
达到客户要求的或量身定做的模块性能。
注意:更换包括解剖或检验EDI模块(CEDI膜堆)(指在CEDI模块(EDI膜堆)更换之前)的费用,检查树脂或/和膜一般是和CEDI模块解剖共同进行的。EDI模块解剖不需要另外收费。
维修修复程序
需要CEDI模块(EDI膜堆)修复的客户请遵照以下程序。
通过任何途径要求修理的EDI模块(CEDI膜堆),北京泰和格润贸易有限公司将尽力帮助用户修复。
1) 拨打北京客服电话13911016474或者发邮件到 edi988@163.com .
2) 用户尽可能提供以下相关信息:
a) CEDI模块(EDI膜堆)故障产生的原因
b) EDI模块(CEDI膜堆)出现问题前后的水质变化记录
c) CEDI模块(EDI膜堆)运行的工艺参数
d) 用水点对水质的特殊要求
e) 使用现场名称,安装日期,系统规模等等。
维修范围:
美国GE E-CELL MK-2ST MK-2MINI MK-2E
美国IONPURE LXM30X LXM24X CDI膜块
维修效果:
二级RO产水作为进水水源,EDI产水水质可达到16M以上,修复后的产水水质、流量、压力均达到原厂新品的性能指标产水和浓水水量达到新膜块的水平,质保期同GE/INOPURE公司原厂产品相同。
同时,大量高价收购水处理用废旧美国GE E-CELL MK-2ST MK-2MINI膜块,同时收购美国IONPURE LXM30X LXM24X CDI膜块。
要求:
1、刚换下在60天之内
2、使用时间不超过4年
3、没有发热和缺水通电过
4、没有渗漏现象
目前我公司于2007年8月-2008年3月完成对中电投赤峰热电厂2*60t/h的edi系统的维修工作,所维修的ge公司mk-2st模块,在进水电导在7.5-14.5us/cm条件下,模块的压力、流量、产水水质均完全达到原厂新品的性能指标。是国内首家成功完成大规模edi模块系统的厂家,开创了在国内大中型电厂edi模块的修复和维护工作的范例。
赤峰热电厂模块主要问题是衬胶管路的橡胶粉末脱落造成模块的淡室隔板、浓室隔板、极室板发生污堵造成模块的进水压力升高、产水流量下降,具体污染情况见下图:

浓室隔板的污堵 离子交换膜过热 淡室隔板的污堵
系统维修前的运行指标见下图:

产水流量 进水压力 电阻率

产水压力 浓水循环压力 浓水进口压力
系统维修后的运行指标见下图:

产水流量 电阻率 淡水进口压力

产水压力 浓水进水压力 运行电流/电压
EDI系统维修前后的具体指标如下:
序号 单位 维修前状况 维修后状况 新系统指标
淡水进水压力 KPa 440 290 290
浓水进水压力 KPa 400 270 270
浓水出水压力 KPa 100 60 60
产水出水压力 KPa 200 100 100
淡水进水流量 M3/h 44.2 63.2 68.8
浓水循环流量 M3/h 11.2 22.4 25.
产水流量 M3/h 38.2 55.4 60
极水排放流量 M3/h 1.8 1.8 1.8
浓水排放流量 M3/h 2.2 6 7
运行电流 A 20 30-40 30-40
运行电压 V 260-320 260-320 260-320
浓水循环电导率 us/cm -120-180 120-180 120-180
进水电导率 us/cm 7-13.5 7-13.5 7-13.5
产水电阻率 M 11.5-14.5 11.5-16. 11.5-16
备注:
维修后的系统为16个模块,新系统和维修前系统均为18个模块,之所以有两个模块维修好是由于其中一个模块过热烧毁,另一个的进出水管在运输过程中折断,所以维修后的指标为16个模块的运行指标。
回复
jiangao123
2008年07月24日 22:02:48
5楼
你可以把PH调直偏碱性看看 最好弄个PH仪测测看
你的PH5.5有点偏酸了
回复
hejing10396
2008年07月31日 14:06:53
6楼
LZ如何重装树脂和膜?
回复
edi988
2008年07月31日 16:57:57
7楼
首先利用专用工装将模块解列,拆成端板、电极板、浓室隔板、淡室隔板,离子交换膜等散件,根据上述部件的实际情况采取相应措施,能利用的回用,损坏的进行更换,一般电极板、离子交换膜、树脂容易出问题。更换后重新组装。其中离子交换膜须利用模具冲成所需形状,了;离子交换树脂须预处理。业务咨询:13911016474,张先生
回复
qinyunchen
2008年07月31日 17:18:53
8楼
也来学习下,平时也碰到各种毛病,感觉这东西国产的还是不过关
回复
sml9541
2011年03月31日 10:51:31
9楼
看一下EDI供电电源的“+”“-”极是否接对
回复
liping34610
2011年04月02日 13:39:54
10楼
看不懂啊。