关于预作用和湿式自动喷水灭火系统的设计
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年04月17日 09:32:41
只看楼主

请问预作用和湿式自动喷水灭火系统在设计上有什么不同吗?第一次做预作用系统,请大家多多帮助~~

请问预作用和湿式自动喷水灭火系统在设计上有什么不同吗?
第一次做预作用系统,请大家多多帮助~~
免费打赏
黄cyzf
2008年04月17日 15:26:14
2楼
谁来话长,先看看资料有啥不懂再问吧
回复
fusu429
2008年04月17日 21:16:13
3楼
首先区别在于预作用用于不采暖房间,一般为地下室及车库,另外,预作用有不同的形式,有管道内充空气的,火灾时先要用空压机排空气,还有管道内不充气的,电气连锁系统等,具体的技术措施上说的很清楚,你可以自己看下
回复
linanfa
2009年03月06日 16:15:12
4楼
路过,有收获:victory: