零序电流问题
hjy630031
hjy630031 Lv.7
2008年04月16日 22:47:48
来自于继电保护
只看楼主

我厂有10KV一路出线,三根185电缆,每根电缆接入ABC三相。三只零序电流互感器分别穿入三根电缆。前段时间出现零序电流引起出线开关跳闸。在运行中经常零序电流报警(故障后我们把零序过流设为报警),而经过检查,所有设备无零序电流,电缆检测也无问题,请高手帮忙分析一下。 另:前几天另一线路出现短路故障引起此线路零序速断动作(整定值20A)。故障线路未跳闸。故障后此线路零序电流报警消失。

zhangcheng888
2008年04月17日 01:17:54
2楼
我想应该不是不是一次回路问题.清楼主查TA接线和二次回路及TA所用保护匹配问题..
回复
ynjdbh
2008年04月18日 17:57:59
3楼
110kV及以上的线路保护才会有零序电流保护吧??
回复
zyz8438
2008年04月19日 21:15:26
4楼
是不是接线存在问题。电缆的铠装接地线应该回穿零序CT,不然零序保护可能会误动!!
回复
lingxuct
2008年04月21日 12:43:10
5楼
三根电缆并接,长度和规格相等,各套一个零序电流互感器,除了二次接线外(一般接线头尾搞错,也不会出现这样的问题,但真有故障时会减小二次的零序电流),主要问题是主电缆三相接触电阻不相等,三根电缆的电流分配不匀所致。解决办法是重新把三根电缆的9个头处理一下,接好后用电桥测接触电阻基本相等,如果差得多,就会产生零序电流。
回复
hjy630031
2008年04月23日 09:12:13
6楼


现在的问题是,出现故障跳闸后。零序电流消失了。
回复
nangua1002
2008年04月23日 19:14:45
7楼
没有必要用三个零序电流互感器吧,用一个就足够了,让三根电缆穿过这个互感器就行了
回复
zzhicq
2008年04月26日 10:26:50
8楼
我同意楼上兄弟的,一个零序就够了
回复
epo0483
2008年04月27日 00:43:23
9楼
请注意以下问题:
1、最好只用一个大的零序CT,如果难以实现必须将各零序CT串接;
2、电缆的铠装接地线回穿或不回穿零序CT与电缆头的位置有关,注意检查;
3、(另一线路出现短路故障引起此线路零序速断动作(整定值20A)。故障线路未跳闸。故障后此线路零序电流报警消失。)说明整定值偏小,零序电流的整定值必须大于线路本身的电容电流值,建议根据电缆长度、型号计算电容电流值或实测。
回复
hjy630031
2008年04月27日 20:54:48
10楼


有这么大的互感器吗?
回复
yxl8905
2008年05月12日 14:37:06
11楼
1、三只零序CT只能并联;2、三根电缆中的A、B、C相中的电流肯定不能平衡,需在二次回路中平衡,产生不平衡电流;3、电缆接地线安装是否正确;4、CT特性差
回复