母线色标 三相交流母线: A相为黄色,B相为绿色,C相为红色 直流母线:正极为赭色,负极为蓝色 模拟母线的标志颜色 电压单位(kV)- 颜色 交流0.23-灰色 交流0.4-黄褐 交流3-深绿 交流6-深蓝
母线色标
三相交流母线:
A相为黄色,B相为绿色,C相为红色
直流母线:正极为赭色,负极为蓝色
模拟母线的标志颜色
电压单位(kV)- 颜色
交流0.23-灰色
交流0.4-黄褐
交流3-深绿
交流6-深蓝
交流10-绛红
交流13.8~20-浅绿
交流35-浅黄
交流60-橙黄
交流110-朱红
交流154-天蓝
交流220-紫
交流330-白
交流500-淡黄
直流-褐
直流500-深紫
关于按钮和指示灯颜色 ,有标准GB/T2682,但据《国家质检总局 国家标准委公告(2005年第146号)》 第886条,《GB/T 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》已废止,无替代标准。仅作参考
按钮的颜色
“停止”、“断电”或“事故”用红色钮;
“起动”或“通电”优先用绿色钮,允用黑、白或灰色钮;
指示灯的颜色
主电源断路器闭合-红色,断开-绿色
配电箱支路开关闭合-白色,断开-绿色
参考 GB/T 4025-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则 》等同于IEC60073:2002
颜色的含义总则如下
红色对于人身或环境的安全-危险,对于过程状况-紧急,对于设备状态-故障;
黄色对于人身或环境的安全-警告、注意,对于过程状况-异常,对于设备状态-异常;
绿色对于人身或环境的安全-安全,对于过程状况-正常,对于设备状态-正常;
停止/断开操作器件优先选用的颜色是黑、灰和白色,其中最常用的是黑色,红色也允许使用,但不得使用绿色。
使设备起动和使开关接通的起动/接通操作器件优先选用的颜色是白色、灰和黑色,其中最常用的是白色,绿色也允许使用,但不得使用红色。
使用白色和黑色的特定含义,当使用白色和黑色来区别起动/接通和停止/断开操作器件时,白色应用于起动/接通操作器件,黑色必须用于停止/断开操作器件。
对于导线颜色,GB/T 2681-1981电工成套装置中的导线颜色,直接作废,没有替代标准,可以参考以下标准:
GBT 6995.2-2008 《电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色》
GB 7947-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》,等同采用IEC60446:2007标准。
交流相导体,优先选用黑色、棕色或灰色。
保护导体,应使用绿-黄双色组合标识。
PEN导体,全长绿-黄双色,终端另用淡蓝色标志;或全长淡蓝色,终端另用绿-黄双色标志。
典型颜色参考
断路器分合闸位置指示器
合闸位置-红色背景的标签上有白色的“ON”或 “I”字母。
分闸位置-绿色背景的标签,白色的“OFF”或O “”字母。
机构弹簧状态指示“储能”和“未储能”,
储能位置位置-黄色背景的标签,黑色的弹簧压缩符号。
未储能位置-黄色背景的标签,黑色的弹簧自由状态符号。
位置指示器 的作用是指示断路器室内断路器位置的实际状态。它定义在以下三个位置。
测试位置-绿色表示
中间位置(测试和连接之间)-黄色表示
连接位置-红色表示
按钮
ON按钮,绿色背景,白色“ON”或 “I”字样。
OFF按钮,红色背景,白色“OFF”或 “O”字样。
本文仅是部分标准的总结,由于标准都是T推荐性标准,仅供参考,具体以客户要求为准,IEC、IEEE产品的要求与国标有所不同,需要按客户相应标准。