中压开关设备的颜色
wx_88801084
2023年12月04日 11:48:06
只看楼主

母线色标 三相交流母线: A相为黄色,B相为绿色,C相为红色 直流母线:正极为赭色,负极为蓝色 模拟母线的标志颜色 电压单位(kV)- 颜色 交流0.23-灰色    交流0.4-黄褐   交流3-深绿    交流6-深蓝 

母线色标

三相交流母线:

A相为黄色,B相为绿色,C相为红色

直流母线:正极为赭色,负极为蓝色


模拟母线的标志颜色

电压单位(kV)- 颜色

交流0.23-灰色   

交流0.4-黄褐  

交流3-深绿   

交流6-深蓝 

交流10-绛红         

交流13.8~20-浅绿   

交流35-浅黄   

交流60-橙黄 

交流110-朱红   

交流154-天蓝  

交流220-紫   

交流330-白   

交流500-淡黄 

直流-褐  

直流500-深紫

关于按钮和指示灯颜色 ,有标准GB/T2682,但据《国家质检总局 国家标准委公告(2005年第146号)》 第886条,《GB/T 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》已废止,无替代标准。仅作参考

按钮的颜色

“停止”、“断电”或“事故”用红色钮;

“起动”或“通电”优先用绿色钮,允用黑、白或灰色钮;

指示灯的颜色

主电源断路器闭合-红色,断开-绿色

配电箱支路开关闭合-白色,断开-绿色

参考 GB/T 4025-2010      《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则 》等同于IEC60073:2002

颜色的含义总则如下

红色对于人身或环境的安全-危险,对于过程状况-紧急,对于设备状态-故障;

黄色对于人身或环境的安全-警告、注意,对于过程状况-异常,对于设备状态-异常;

绿色对于人身或环境的安全-安全,对于过程状况-正常,对于设备状态-正常;

停止/断开操作器件优先选用的颜色是黑、灰和白色,其中最常用的是黑色,红色也允许使用,但不得使用绿色。

使设备起动和使开关接通的起动/接通操作器件优先选用的颜色是白色、灰和黑色,其中最常用的是白色,绿色也允许使用,但不得使用红色。

使用白色和黑色的特定含义,当使用白色和黑色来区别起动/接通和停止/断开操作器件时,白色应用于起动/接通操作器件,黑色必须用于停止/断开操作器件。

对于导线颜色,GB/T 2681-1981电工成套装置中的导线颜色,直接作废,没有替代标准,可以参考以下标准:

GBT 6995.2-2008 《电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色》

GB 7947-2010 《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》,等同采用IEC60446:2007标准。

交流相导体,优先选用黑色、棕色或灰色。

保护导体,应使用绿-黄双色组合标识。

PEN导体,全长绿-黄双色,终端另用淡蓝色标志;或全长淡蓝色,终端另用绿-黄双色标志。

典型颜色参考

断路器分合闸位置指示器

合闸位置-红色背景的标签上有白色的“ON”或 “I”字母。

分闸位置-绿色背景的标签,白色的“OFF”或O “”字母。

机构弹簧状态指示“储能”和“未储能”,

储能位置位置-黄色背景的标签,黑色的弹簧压缩符号。

未储能位置-黄色背景的标签,黑色的弹簧自由状态符号。

位置指示器 的作用是指示断路器室内断路器位置的实际状态。它定义在以下三个位置。

测试位置-绿色表示

中间位置(测试和连接之间)-黄色表示

连接位置-红色表示

按钮

ON按钮,绿色背景,白色“ON”或 “I”字样。

OFF按钮,红色背景,白色“OFF”或 “O”字样。


本文仅是部分标准的总结,由于标准都是T推荐性标准,仅供参考,具体以客户要求为准,IEC、IEEE产品的要求与国标有所不同,需要按客户相应标准。

免费打赏

相关推荐

APP内打开