标准要求: ①在风管加工前,应该预先对风管进行编号预排布,合理布置开风口、三通、支架等部位管段长度;风管各种标准件提前制作样品,大面积施工按样品标准制作。
标准要求: ②风管加工与施工过程中应注意成品保护,风管起筋、咬口、翻边加工后产品垂直堆放,防止变形;
标准要求: ②-1风管制作场地应铺木板或者施工地毯,保护风管镀锌层不被破坏,减少风管表面污染。
标准要求: ②-2风管咬口拼接时应该使用木锤,保护镀锌层。③风管法兰平整,焊缝饱满,无缺口。④风管法兰铁皮翻边量大于6mm,小于9mm;翻边紧贴法兰,平整、无翘起,风管四角铁皮重叠处铲平无豁口,打胶严密。
标准要求: ⑤法兰风管四角制作豁口应该打胶严密,打胶应该抹平整,不出现堆叠现象。
标准要求: ⑥ 金属钢板风管法兰螺栓连接螺栓孔间距应均匀,四角应有螺栓孔,送排风与空调系统风管孔距不大于150mm,防排烟风管孔距不大于100mm。螺栓孔朝向应一致。
标准要求: ⑦风管法兰与风管连接铆钉应采用与风管同材质的镀锌铆钉,尽量采用液压铆钉钳施工。
标准要求: ⑧风管法兰平整,连接紧密,无缝隙以及法兰垫料外露情况;普通风管法兰垫应该采用8501,防排烟风管应采用9501或石棉板等不燃材料;法兰垫重叠部应采用榫接搭接,不得堆叠。⑨风管铆钉间距根据不同风管要求,与法兰螺栓间距一致。铆钉施工时候被破坏镀锌层应进行专门的油漆防腐处理。
标准要求: ⑩共板法兰风管法兰卡应无毛刺、规格一致、铁皮厚度与尺寸应满足图集要求;法兰卡应该一正一反安装,便于更好受力,相邻法兰卡边缘间距不大于100mm,法兰四角必须有螺栓连接。
标准要求: ?变径风管制作时,单面变径的夹角宜小于30°,双面变径的夹角宜小于60°。
标准要求: ?风管弯头、三通等部件应制作为顺水弯头、三通。?风管水平安装,直径或边长≤400mm,吊架间距应≯4m;直径或边长>400mm,吊架间距应≯3m。
标准要求: ?当水平悬吊的主、干风管长度超过 20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1 个。?保温风管固定支架与风管接触处应有防腐硬质木方隔断防冷桥;固定支架可采用图示扁铁抱箍,或者采用上部角钢横档,两侧丝杠与吊架下部横档螺栓固定方式。
标准要求: ?风管吊杆应垂直,成排吊杆应放线确定固定点;吊杆离风口及其它部件距离应大于200mm;吊杆下依次为平垫、弹簧垫、双螺帽,吊杆出螺帽长度为吊杆直径的1/2。吊杆与风管边的距离为距离完成面外壁50mm。
标准要求: 17风管末端吊架离风管距离不应大于1000mm。
标准要求: 18矩形风管边长>630mm(保温风管边长>800mm),管段长度>1250mm或单边平面积>1.2㎡的低压风管,均应采取加固措施。管内支撑应根据风管的宽度设置,支撑之间、与风管边、法兰间距不大于950mm。当风管大边长大于2500mm时应采用角钢框加固方式,角钢型号比风管法兰小一号,加固框之间或加固框与风管法兰间距不大于650mm。
标准要求: 19风管内支撑应该有保护罩与锁紧螺母,内部应该有橡胶垫。当风管为正压时橡胶垫在风管内侧,当风管内未负压时,橡胶垫在风管外侧。
标准要求: 20风管穿越防火墙应设有钢板厚度1.6mm及以上的套管。套管内部应用不燃材料封堵,外面用防火泥抹面。
标准要求: 21内弧形、内斜线矩形弯管,风管宽度≥500 mm,应设置导流片;导流片、连接板厚度与弯管壁厚相同。
标准要求: 22空调风机与风管应采用柔性短管连接,两边法兰应同轴平行、不错位,短管长度为150mm-300mm。22-1风管软接与风管连接处应设支架,保证软接不受外力破坏,尤其是软接与风管接触四角破损。
标准要求: 23排烟风管的柔性短管,应采用不燃材料。