[自动喷水灭火系统例题中的疑问]
gsxiaoman
gsxiaoman Lv.3
2008年04月16日 16:20:33
只看楼主

《建筑给水排水工程》中的P91页中的例题,在求管段的总损失的时候有点看不懂了。。。如书中所写:管段的总损失为:∑h=1.2*(25+22+49+40+16+8+5+7+4+2+4)+20=238KPa其中括号中的最后一项(4KPa)是什么水头损失?式中的最后一项(+20KPa)是什么损失?原题中的条件“干管长30m,DN150,水头损失8KPa怎么没有体现在损失计算式中呢?望高手解答下或者有同样疑惑的同行们来讨论下。。。。

《建筑给水排水工程》中的P91页中的例题,在求管段的总损失的时候有点看不懂了。。。如书中所写:
管段的总损失为:
∑h=1.2*(25+22+49+40+16+8+5+7+4+2+4)+20=238KPa
其中括号中的最后一项(4KPa)是什么水头损失?式中的最后一项(+20KPa)是什么损失?原题中的条件“干管长30m,DN150,水头损失8KPa怎么没有体现在损失计算式中呢?
望高手解答下或者有同样疑惑的同行们来讨论下。。。。
免费打赏
tx
2008年04月18日 00:23:07
2楼
最后一项(+20KPa)应是报警阀、水流指示器的损失吧。
回复
gsxiaoman
2008年04月18日 10:02:31
3楼
已经搞清楚了,谢谢TX的回答。。。也不知道是问题太白还是热心人太少,就一个人回复。。。
回复

相关推荐