1.一般规定 1.1 钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于0.4mm。 1.2 桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于电阻焊点抗剪承载力要求 电阻焊点抗剪承载力标准值(N) 1.3 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于6mm,腹杆直径不应小于4mm。
1.一般规定
1.1 钢筋桁架板底模,施工完成后需永久保留的,底模钢板厚度不应小于0.5mm,底模施工完成后需拆除的,可采用非镀锌板材,其净厚度不宜小于0.4mm。
1.2 桁架节点与底模接触点均应点焊,且点焊实测承载力不应小于电阻焊点抗剪承载力要求
电阻焊点抗剪承载力标准值(N)
1.3 钢筋桁架杆件钢筋直径应按计算确定,但弦杆直径不应小于6mm,腹杆直径不应小于4mm。
钢筋桁架杆件
1.4 支座水平钢筋和竖向钢筋直径,当钢筋桁架高度不大于 100mm 时,直径不应小于 10mm 和 12mm ;当钢筋桁架高度大于 100mm 时,直径不应小于 12mm 和 14mm 。当考虑竖向支座钢筋承受施工阶段的支座反力时,应按计算确定其直径。
1.5 两个钢筋桁架相邻下弦杆间距 li 及一榀桁架上的两个下弦杆之间的间距不应大于 200mm 。
下弦杆间距
2.配筋要求
2.1 两块钢筋桁架板纵向连接处,上、下弦部位应布置连接钢筋,连接钢筋应跨过支承梁并向板内延伸,且应满足下列要求。
1)当组合楼板在该支座处设计成连续板时,支座负弯矩钢筋应按计算确定,向跨内的延伸长度应覆盖负弯矩图并应满足钢筋的锚固要求;
2) 当组合楼板在该支座处设计成简支板时,钢筋桁架上弦部位应配置构造连接钢筋,应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010 裂缝宽度的要求,且配筋不应小于Φ 8@200 ,连接钢筋由钢筋桁架端部向板内延伸长度 l 不应小于 1.6la ,且不应小于 300mm 。 la 为按《混凝土结构设计规范》 GB50010 计算的钢筋锚固长度。
3) 钢筋桁架下弦部位应按构造配置不小于Φ 8@200 的连接钢筋,连接钢筋由钢筋桁架端部向板内延伸长度 l 不应小于 1.2la ,且不应小于 300mm 。
4) 钢筋桁架组合楼板板底垂直于下弦杆方向应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010 规定配置构造分布钢筋。
支座处钢筋构造
2.2 组合楼板在有较大集中(线)荷载部位应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010 设置附加钢筋。
2.3 钢筋桁架上、下弦杆钢筋混凝土保护层厚度(不含底模)应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010 要求。
2.4 组合楼板板面温度钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010 的要求。
3.端部构造
3.1 桁架下弦钢筋锚入梁边的锚 固长度不应小于 5 倍的下弦钢筋直径,且不应小于 50mm 。
3.2 组合楼板与梁之间应设有抗剪连接 件 。一般可采用栓钉连接,栓钉焊接应符合现行协会标准《栓钉焊接技术规程》 CECS226 的规定。
1)栓钉沿梁轴线方向间距不应小于栓钉杆径的 6 倍,不应大于楼板厚度的 4 倍,且不应大于 400mm ;栓钉垂直于梁轴线方向不应小于栓钉杆径的 4 倍,且不应大于 400mm ;
2) 栓钉中心至钢梁上翼缘侧边或预埋件边的距离不应小于 35mm ,至设有预埋件的混凝土梁上翼缘侧边的距离不应小于 60mm ;
3.3 组合楼板在与钢柱相交处被切断,柱边板底应设支承件,板内应布置附加钢筋。
柱边板底构造
4.组合楼板开洞
4.1 组合楼板开洞,孔洞切断桁架上下弦钢筋时,孔洞边应设加强钢筋。
组合楼板开洞构造措施
4.2 当孔洞边有较大的集中荷载或洞边长大于 1000mm 时,应在孔洞周边设置边梁。