来源:电气设计圈 重复接地的主要作用是降低漏电设备外壳的对地电压。 在没有重复接地的保护接零系统中,当电气设备外壳单相碰壳时,在从短路到保护装置动作切断电源的这段时间里,设备外壳是带电的,如果保护装置因某种原因未动作不能切断电源,则设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压。有了重复接地后,就可以降低漏电设备外壳的对地电压,而且重复接地点越多,对降低零线对地电压越有效,对人体也越安全。
来源:电气设计圈
重复接地的主要作用是降低漏电设备外壳的对地电压。 在没有重复接地的保护接零系统中,当电气设备外壳单相碰壳时,在从短路到保护装置动作切断电源的这段时间里,设备外壳是带电的,如果保护装置因某种原因未动作不能切断电源,则设备外壳将长期带电,对地电压近似等于相电压。有了重复接地后,就可以降低漏电设备外壳的对地电压,而且重复接地点越多,对降低零线对地电压越有效,对人体也越安全。
然而重复接地也有一些弊端的,例如:重复接地的存在有可能隐藏零干线断线故障的发生。单相用电设备通过重复接地构成新的电气回路而继续工作,延长了故障持续时间。
在零干线断线故障出现后,如继续使用电气设备,会因工作接地电阻和重复接地电阻的存在造成零线零点漂移,在故障点前后出现两种零线对地电压,导致PEN线带电并随电气设备的工作而长期存在。
通常情况下,设备外露可导电部分与PEN线连接形成接零保护,但在零干线断点之后所接电气设备实际上转变成接地保护方式了,形成接零保护、接地保护混用系统,存在触电危险性。在中性点接地系统中,在许多情况下重复接地是不可缺少的。那么 重复接地应该如何设置呢?下面简明扼要地给大家讲一讲,希望能给广大电气人员加深对重复接地的了解。
▌重复接地的作用是什么?应该如何设置?
其实在TN系统中用电设备端的外露导电部分通过PE线与接地的电源中性线的连接已实现了保护接地,本不需再将PE线做重复接地。
但还可以做到尽善尽美!我们知道,建筑物的总等电位联结使得地下金属管道和结构已实现了接地电阻小、使用寿命长的良好自然接地体,而将PE线与附近现有的等电位联结网相连接也是很容易的。这就是重复接地。
这样做的好处使PE线在故障时对地电位更接近地电位,降低发生接地故障和PEN线断线时电气装置外露导电部分和PE线的对地故障电压,则对电气安全是非常有利的。
需要强调的是在TN、TT、IT接地系统中,仅TN系统有重复接地的设置,且是PE线、PEN线而非N线的重复接地。在TN-C或TN-C-S系统中,建筑物内的PEN线只能在一点作重复接地。TT系统中性线也是不允许作重复接地的。