住宅电气设计存在的问题19条-转帖
ttt001
ttt001 Lv.13
2008年04月15日 20:21:23
只看楼主

1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(GB50050—95第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB50054—95第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。

3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ/T16—92第14.5.3.1条)
4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面。 (JGJ/T16—92第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。
5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB50054—95第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》
6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。 (GB50054—95第5.2.8条、JGJ/T16—92第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB50054—95第5.6.30条)
7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条)
8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB50096—1999第6.6.4条)、《审查要点》
9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。
10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB50055—93第8.0.7条)
11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集 冀01ZD01》
12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9条)
13.卫生间内任何开关和插座距成套淋浴间门口不得小于0.6米。(《技术措施》第9.3.9条)、《审查要点》、(JGJ/T16—92第14.8.2.9条)
14.装有澡盒和淋浴盆的场所在0、1、2区内,严禁装设开关设备及辅助设备。在3区如安装插座,必须符合以上条件才是允许的:a.由隔离变压器供电。b?由安全超低压供电。c.由采取漏电保护措施的供电线路供电,其动作电流IAn值不应超过30mA。所谓的3区界限是:2区外界的垂直平面和2区之外2.40米的平行垂直平面,地面和地面之上2.25米的水平面。 (JGJ/T16—92第14.8.2.9条)《审查要点》住宅卫生间的电热水器插座安装高度应为2.3米,除非该插座安装位置距淋浴盆边缘0.8米以外或距淋浴喷头1.2米以外。
15.进出灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过四根。(《技术措施》第5.2.7条)
16.接线盒盒壁上敲落孔规格为:铁盒φ22.φ27;塑料盒φ18、φ22。(《98D467》)三根4mm2导线穿PC25,就会破坏盒壁。
17.住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。 (GB50096—1999第6.5.3条)采用节能自熄开关很熟悉,但是延时开关的规格为250V60W或250V100VA,与普通灯具开关250V10A不一样应引起注意。
18.住宅电话进户应先引入起居室过路盒或出线口,再接至卧室出线口。
19.电话出线口与电源插座水平距离不小于150mm,(《城市建筑物通信设施设计标准》)综合布线信息插座与电源插座水平距离不小于200mm,(《智能建筑弱电工程设计施工图集97X700》)电视插座与电源插座水平距离不小于300mm。 (JCJ/T16—92第15.6.5条)
免费打赏
pch888
2008年04月15日 23:20:25
2楼
收藏了 呵呵,好好看看,好资料,呵呵
回复
lixianfeng_1977
2008年04月16日 10:41:26
3楼
回复
zxm9112003
2008年04月16日 17:39:32
4楼
电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地??????
刚才查了规范还真是这么回事啊
我一直以为是N线啊 ,这是怎么回事啊
回复
lggufei
2008年04月16日 20:27:09
5楼
好帖子。
看了都是常见的问题。
但至少可以增加印象
回复
malehao
2009年05月15日 11:31:57
6楼
谢谢楼主提供宝贵资料!
回复
sayakagirl
2009年05月16日 19:59:30
7楼
不错,不错,发现还是比较有用的
回复
eagle_gxs
2009年05月25日 15:42:32
8楼
看了都是常见的问题。
但至少可以增加印象:)
回复
panda1214
2009年05月25日 19:08:15
9楼
不错,不错,发现还是比较有用的
回复
sunny521000
2009年06月22日 15:19:04
10楼
网易土木在线社区 » 电气 » 供电配电 » 住宅电气设计存在的问题19条-转帖
好帖
支持共享:victory:
回复
lihongbo1985
2009年07月06日 17:12:37
11楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开