在10KVA级别的油浸变压器常用的有10、20、30、……等型号,如果设备的额定容量是8.6KW,功率因数0.9,那么在选择的时候,根据变压器的损耗情况,选用10的型号,那么就变压器损耗因为负载过大而导致利用率过大,且超过了变压器的最佳利用率的85%,而选用20KVA的,则变压器的利用率又太低,损耗也很大,利用率不足50%,这种情况怎么办?本项目是公路项目,附近无电源,采用10KV架空专线引入!

在10KVA级别的油浸变压器常用的有10、20、30、……等型号,如果设备的额定容量是8.6KW,功率因数0.9,那么在选择的时候,根据变压器的损耗情况,选用10的型号,那么就变压器损耗因为负载过大而导致利用率过大,且超过了变压器的最佳利用率的85%,而选用20KVA的,则变压器的利用率又太低,损耗也很大,利用率不足50%,这种情况怎么办?
本项目是公路项目,附近无电源,采用10KV架空专线引入!
免费打赏
lingxuct
2008年04月15日 18:01:02
2楼
8.6KW就近接低压电源,高压供电不合算,供电部门也不会同意。
回复
ssyjh24
2008年04月15日 18:18:30
3楼

本项目是公路项目,在公路的附近没有电源,必须采用10KV架空专线使用,故使用变压器,所以才有了这个选择变压器的问题!
回复
ssyjh24
2008年04月15日 18:23:08
4楼

本项目是公路项目,采用10KV架空专线引入,供电部门没有意见!
回复
hou48411
2008年04月15日 20:15:59
5楼
请祥解一下:
1、“如果变压器的额定容量是8.6KW,功率因数0.9”----变压器的额定容量为何不是KVA??
2、“根据变压器的损耗情况选用10的型号,那么就损耗因为负载过大而过大,且超过了变压器容量的85%,”?
请准确表达一下你的意思。
3、 负载是多少?
回复
ssyjh24
2008年04月16日 10:39:11
6楼

昨天着急没反应清楚,设备的额定容量是8.6KW!
回复
wutaixiong
2008年04月16日 11:10:17
7楼


选择10KVA的油变应该可以了,油变的过载能力强,而且你还达到满负荷,问题不大的。公路项目基本没有电机这类启动冲击比较大的负载,没有必要选择很大的。
1、“如果变压器的额定容量是8.6KW,功率因数0.9”----变压器的额定容量为何不是KVA??
答:8.6KW是设备的总功率,不是变压器的容量,变压器的容量是KVA,就如一个瓶子能装10斤水,究竟装多少根据需要,但你却不能超过10斤。
2、“根据变压器的损耗情况选用10的型号,那么就损耗因为负载过大而过大,且超过了变压器容量的85%,”?
答:油变的过载能力强,没多大问题。
请准确表达一下你的意思。
3、 负载是多少?
答:你的负载是8.6KW,如果不是满负荷工作,那根本达不到,也就是说,存在利用系数。
回复
ssyjh24
2008年04月17日 12:48:58
8楼


虽然过载能力强,但是因为是长时间的全天候连续工作制,这样变压器的寿命会否剧减?

回复
ythxz
2008年04月17日 15:00:38
9楼
考虑用太阳能电池吧
回复
lingxuct
2008年04月17日 17:43:33
10楼
还是搞台柴油发电机合算。
回复
hou48411
2008年04月17日 23:16:05
11楼
第7楼的 wutaixiong上等兵:
我是问楼主:“3、 负载是多少? ”
而你答:“你的负载是8.6KW,如果不是满负荷工作,那根本达不到,也就是说,存在利用系数。”
不是我的负载,是楼主的。

回复