暖通工程设计说明怎么写?包括哪些内容?要注意什么?
知足常乐000111
2023年09月26日 14:45:54
只看楼主

暖通工程设计说明编写,要根据工程实际情况和采用的系统情况进行具体说明,通常会包括(但不限于)以下内容: 1、工程概况:项目名称、地点、建筑性质、面积、层数及高度、主要使用功能; 2、设计范围及外协内容:应根据合同要求明确本设计所包含的范围和需要甲方另行委托设计的内容; 3、设计依据:设计所执行的标准或规范,包括“国标”“地标”或“团标”;设计任务书及其他依据性资料,包括可行性研究报告、会议纪要等文件;


暖通工程设计说明编写,要根据工程实际情况和采用的系统情况进行具体说明,通常会包括(但不限于)以下内容:
1、工程概况:项目名称、地点、建筑性质、面积、层数及高度、主要使用功能;
2、设计范围及外协内容:应根据合同要求明确本设计所包含的范围和需要甲方另行委托设计的内容;
3、设计依据:设计所执行的标准或规范,包括“国标”“地标”或“团标”;设计任务书及其他依据性资料,包括可行性研究报告、会议纪要等文件;
4、室内外设计参数:室外计算参数及气候分区,供暖、通风或空调的室内设计参数;
5、通风房间的通风量设计标准;

6、冷、热负荷估算表:总负荷及单位建筑或空调面积冷、热指标;其他负荷,如厨房补风、实验室补风、地板供暖等;
7、冷热源设计:采用自建冷热源时,说明设备型式、设计供回水温度、冷热源机房位置等;采用外接冷热源时,说明市政条件、换热机房设置、二次水供回水温度、接口资用压力等;采用其他冷热源方式时,说明变冷媒流量多联机系统设置、冷却塔供冷系统、24h 冷却水系统等的设置情况;

8、空调水系统:冷热水系统形式及回路设置,工作压力及竖向分区,平衡水阀设置(设计采用时),定压补水方式,空调末端的加湿方式;
9、空调风系统:主要功能房间采用的空调末端形式(可采用列表形式),气流组织设计,厨房、洗衣房、泳池等特殊空间的设计,空气过滤净化措施,主要空调系统设置列表;
10、供暖系统:供暖方式、系统与末端形式,定压补水方式,工作压力及竖向分区,室温控制及计蜇方式;散热器系统应表述供回水管道敷设方式;地面辐射供暖系统应说明拟选用的管材和地面做法;对于热风幕,应说明设置区域及热风幕的热源;
11、通风系统:对各类通风房间,说明其通风方式,并给出通风系统设置表;
12、防排烟系统:应根据现行标准规范并结合实际工程进行说明,一般包括内容为:
防排烟系统设计原则,防火阀、排烟阀设置,自然排烟系统设计,机械排烟系统设计,机械加压系统设计,事故排风设计要求,防排烟系统控制原则,防排烟系统管材及保温,防排烟系统设置表;

13、燃气锅炉房:当锅炉房规模不大时,可以与冷热源机房的设计内容合并编写和说明;当作为独立锅炉房设计时,一般包括内容为:锅炉选型与效率要求,锅炉房位置及泄爆设计、烟囡设置位置、材质及保温要求,燃料性质、燃气用最及燃气压力级别和来源,燃料计量与控制设计,辅机设计,水处理与定压补水系统设计;
14、人防通风设计:人防设计依据,平战转换设计,特定的施工要求;
15、空调自动控制系统:监控系统形式,冷热源系统及设备、空调末端设备的监控设计,通风设备与系统控制,多联机空调系统监控要求;
16、节能设计:建筑与围护结构节能设计和暖通空调系统节能设计,包括:围护结构热工性能参数、机组能效比、热回收、过渡季运行要求、 CO 及 CO2 浓度控制、水泵输送能耗、风机耗功率、气候补偿设计、水泵变频要求等;

17、环保设计:设备与管道系统的隔振、消声措施,污浊空气的净化处理、高空排放及负压要求,新风过滤与取风要求,制冷剂对环保冷媒的要求等;
18、绿建设计:根据项目的需求,包含:绿色建筑设计及评价依据,满足控制项条款,满足评分项条款;
19、机电抗震设计:抗震设计范围及规定,抗震设计要求;
20、空调管材、附件及保温:各类系统中的水管管材选用、阀门材质,风管管材选择,水管、风管相应保温材料;
21、提出在施工图开始之前,需要初步设计审批方或甲方解决或明确的问题或疑问。

说明:
①、对于燃气、医用气体、压缩空气、数据机房、厨房工艺、实验室等涉及工艺的内容,当需要甲方另行委托设计时,应在设计说明或图纸中,明确本院和外协单位各自的设计范围。
②、对于具体项目,可以根据项目的功能需求和系统设置情况,对所列的内容进行合理选取,但不得遗漏设计中的内容。
③、以上内容摘自中国建筑设计研究院有限公司编著的《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》

免费打赏

相关推荐

APP内打开