散热器实际安装的片数或长度,应按以下原则取舍: 1、双管系统:散热器数量计算长度或片数不小于计算值; 2、单管系统:上游 1/3 和中间 1/3 的散热器数量按照其计算长度或片数得到的散热量,分别不超过所需散热量的 108%和 105%时,采用去尾法取整,反之则按照收尾法取整;下游 1/3 的散热器数量计算长度或片数按照收尾法取整。 3、铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:
散热器实际安装的片数或长度,应按以下原则取舍:
1、双管系统:散热器数量计算长度或片数不小于计算值;
2、单管系统:上游 1/3 和中间 1/3 的散热器数量按照其计算长度或片数得到的散热量,分别不超过所需散热量的 108%和 105%时,采用去尾法取整,反之则按照收尾法取整;下游 1/3 的散热器数量计算长度或片数按照收尾法取整。
3、铸铁散热器的组装片数,不宜超过下列数值:
粗柱型(包括柱翼型) 20 片;
细柱型 25 片。