设变电所还是设分配电室?
zywbl
zywbl Lv.4
2008年04月15日 09:24:10
只看楼主

有一工程,离总配电室有180米,照明计算负荷332.8KW,空调动力计算负荷394.68KW,给EPS供电的常用、备用各65KW,消防常用、备用各69.5KW。全国电气技术措施上 P13有 低压线路的供电半径一般不宜超过200M,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。那么,这个工程是否应该设变电所?还是只设分配电室就可以了?

2008年04月15日 19:47:15
2楼
不须设
回复
zywbl
2008年04月24日 11:51:20
3楼
得设分配电室?
回复
xytxxc
2008年04月24日 13:32:07
4楼
还是设变电所吧,负荷不小,总配电室里不会有那么大的预留的.而且180米对照明,空调线路比较远了,压降也大.
回复
zywbl
2008年04月25日 10:43:34
5楼
谢谢了
回复
lingxuct
2008年04月25日 12:27:12
6楼
负荷近1000KVA了,建个变电所吧。
高压主供低压联络,有条件考虑双回路供电。
回复
qian68747
2008年04月25日 13:25:39
7楼
配电室吧,投入小,将来维护成本也小,变电所将来还要值班.配电所只要巡视就可以了.
回复

相关推荐