变形缝三防止水构造技术
来源:华南集团
做法概述:
变形缝三防止水构造是一种利用铝板、PVC管、防水卷材、非固化沥青涂料、保温板组合而成的防排结合的变形缝止水构造,其底部设置有起截水引流作用的引流槽,顶部设置有卷材防水层、保温板缓冲层、砂浆找坡层,在变形缝顶部还设置有铝板,可达到防排结合的止水目的。
做法优点:
1、现场制作方便,利用工地上多余的PVC管制作底部引流槽,节约成本;
2、采用多道防水相结合的技术,保温板缓冲层可阻断或减轻水流的冲击力,避免止水构造被破坏。同时底部引流槽不会因防水层受损而影响自身止水效果。较好地解决了传统变形缝止水效果差、维修成本高的问题。
来源:中天九建
做法概述:
利用外架搭设临边防护,其中立杆固定于外脚手架小横杆上,横杆固定于立杆靠近墙体一侧,并确保临边防护距离墙体间距满足规范要求,防护栏杆安装完成后,在建筑内侧设置高度180mm的挡脚板即可。
做法优点:
1、无需与建筑物进行直接连接,避免对结构造成破坏,减少了后期切割拆除作业;
2、后续砌体、抹灰作业时,无需拆除临边防护,降低安全风险;
3、较传统临边防护做法,减少了反复拆改作业,节约施工成本。