屋面施工的重要性我想大家都非常清楚,这就需要熟悉屋面的各种做法。小编收集整理了一下,让我们一起来看一下吧! 1 保温隔热工程-管根固定
屋面施工的重要性我想大家都非常清楚,这就需要熟悉屋面的各种做法。小编收集整理了一下,让我们一起来看一下吧!
1 保温隔热工程-管根固定
穿过屋面和墙面的管根部位,应用内掺3%膨胀剂的细石混凝土填塞密实,将管根固定。
2 保温隔热工程-屋面排气道
排气道通常设置间距小于6m,排气道所围面积小于36㎡。排气道从保温层开始断开至防水层止。排气道应无砂浆、水泥、砂等粉料掺入,确保气体畅通排至排气管。
3 保温隔热工程-排气口
排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排气孔,屋面排气孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设置在纵横分隔缝的相交点处。
4 保温隔热工程-排气口补救方法
当原预留的排气管受到污染或破坏时,可采用管外套管的方式进行补救。套管应套在内管卷起防水卷材的外侧,并向下埋入屋面面层内。
5 找坡找平层工程-留设分格缝
找平层要留分格缝,分格缝的宽度一般为20mm;水泥砂浆或稀释混凝土找平层纵横分格缝的最大间距不超过6m。分格缝内应填嵌沥青砂等弹性密封材料;基层应坡度正确、平整光洁,平整度偏差不大于5mm,无空鼓裂缝;防水找平层、防水保护层、面层的分格缝位置上下相对应,面层分格缝预留位置应满足验收规范规定。
6 防水层-基层处理
基层表面保持干燥,并要平整、牢固、阴阳角转角处做成圆弧。干燥程度的简易检测方法,将1㎡卷材平坦地平铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层与卷材上未见水印即可涂刷基层处理剂,铺贴。
7 防水层-卷材屋面铺贴方向、位置
铺贴从流水坡度的下坡开始,先远后近的顺序进行,使卷材长度与流水坡度垂直,搭接顺流水方向;上下层卷材不得相互垂直铺贴,第二层铺贴的卷材必须与第一层错开1/2宽度。
8 防水层-屋面卷材搭接
当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时,满粘法搭接80mm,空铺法、点粘法、条粘法搭接100mm。合成高分子防水卷材采用焊接法时搭接50mm。
9 防水层-非上人屋面防水卷材保护层
涂刷着色剂首先将防水层表面清擦干净,并要保证表面干燥,着色剂色调应柔和,颜色不能过重。卷材保护也可以直接用附有铝箔或石英颗粒的卷材直接作面层卷材,直接作为防水保护层。
10 防水层-地砖铺贴
此种做法适用卷材防水上人屋面。在防水层表面铺摊水泥砂浆进行地砖铺贴,铺贴过程中注意屋面的排水坡向及坡度,雨水口处不得积水;创优工程要做到屋面流水坡向正确、无积水;饰面砖排砖整齐合理、无空鼓,砖缝顺直、宽窄一致;排水口、突出物等周边排砖整齐、美观。
11 瓦屋面-瓦屋面防水
所有阴阳角、预埋筋穿出处应事先做好圆弧;圆弧处粘贴附加层,涂刷严密。涂刷前,基层应干燥、平整。涂刷厚度符合设计要求。成膜前不得污染、踩踏或淋水。
12 瓦屋面-坡屋面保温层
保温层设于防水层之上,上部为35mm(设计确定)厚C15细石混凝土找平层(配?6@500mmX600mm钢筋网与屋面预留的钢筋固定)。
13 瓦屋面-挂瓦层
挂瓦采用方木,底层为顺水条,上层为挂瓦条,顺水条与挂瓦条形成整网与预埋在屋顶结构板上的?6钢筋连接,挂瓦层方木均要进行防腐处理,还需用涂料将连接筋根部涂刷严密,以防腐防渗。
14 瓦屋面-平瓦屋面排瓦控制
为保证屋面达到三线标齐,应在屋檐第一排瓦和屋脊处最后一排瓦施工前进行预铺瓦,大面积利用平瓦扣接的调整范围来调节瓦片。大面积铺挂的平瓦上下两层之间的拼缝位置,要求错开半块瓦的宽度(上下两层瓦的光面与麻面不允许在同一条线上);小范围(局部)由于受到结构翻沿的影响,可以使用水泥砂浆抹灰后做假瓦施工。
15 瓦屋面-瓦片固定
第一块瓦找准位置后,使用钢钉在2个预留孔隙穿过后,将瓦片固定在挂瓦条上;接下来将第二块瓦压接在第一块瓦面上,调整位置,确保搭接边筋咬合完整,瓦片方正,之后将其同样固定。
16 天沟、檐沟、檐口的防水构造-卷材防水层
沟内附加层在沟与屋面交接处易空铺宽度不小于200mm。卷材防水层应由沟底翻上至沟外延顶部,卷材收头应用水泥钉固定,并用密封材料封严;屋面排水沟纵向流水坡度不应小于1%,水落口周边半径500mm范围内坡度不应小于5%,檐沟表面平整美观、线条顺直,流水畅通、无积水现象。
17 天沟、檐沟、檐口的防水构造-女儿墙收口做法
屋面与女儿墙交接处,做水泥踢脚并涂刷防水性外墙涂料。踢脚与墙面及屋面面层之间留伸缩缝,并填塞嵌缝油膏等柔性防水嵌缝材料。
18 天沟、檐沟、檐口的防水构造-瓦屋面的檐口构造
平瓦、波形瓦的瓦头挑出封檐板的长度宜为50~70mm,如果瓦的尺寸较大,可适当加大,但不大于100mm。
19 水落口及水落管-直式水落口的防水构造
屋面直式水落口周围半径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口面层排砖整齐、勾缝光滑平整、水落口处无积水现象、水箅子起落灵活,整体达到最佳观感质量。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌密封材料。
20 水落口及水落管-水落管及排水口
屋面外露竖向水落管每节不少于一个管卡,且安装牢固;水落管内径应不小于75mm,距墙应不小于20mm,排水口距水簸箕宜为150~200mm;管卡应设在靠近水落管接头处、弯头处。
21 水落口及水落管-屋面水簸箕做法
水簸箕可以采用如图的石材边角料加工制作;也可以按照传统做法采用砂浆制品。
22 出屋面水管及支架
管道根部按照防水要求做法八字角和附加层,卷材卷起至少250mm,上端用卡箍固定。砂浆墩与管道之间填塞柔性防水嵌缝油膏。砂浆墩外侧可根据设计要求的颜色和材质涂刷防水型外墙涂料。伸出屋面管道、支架根部的找平层应做成圆锥台,管道根部500mm范围内,找平层应抹出高度不小于30mm的圆台;管道与找平层间应留20mm×20mm的凹槽,并嵌填密封材料;管道根部四周增设防水附加层,宽度和高度均不小于300mm,该部位防水层收头处用金属箍(或镀锌钢丝)拧紧,并用密封材料封严;保护墩应盖住防水收头,与屋面面层之间留置分格缝。
23 出屋面风管及支架
排风道、屋面检查孔等处屋面平瓦与立面结构相交部位,除使用与屋面配套的柔性卷材泛水处理外,必须全部使用防水砂浆将瓦与结构(木条)之间的缝隙填满灌实。
屋面工程
1.防水工程
(1)先做好节点、附加层、排水集中部位构造处理;卷材宜平行于屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。由屋面最低标高向上铺贴,天 沟卷材施工宜顺天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;铺贴高低跨屋面时,应按先高后低、先远后近顺序;上下层卷材长边搭接缝应错开,且 不得小于幅宽的1/3;同一层相邻卷材短边搭接缝错开不小于500mm。
(2)屋面结构完成后和防水施工完成后均须进行24小时蓄水试验或雨天淋雨试验。
(3)女儿墙与屋面交接处做成圆弧型,卷材顺女儿墙铺贴至女儿墙顶端檐下,卷材收头的端部裁齐,收头用金属压条钉压牢固,用密封膏封 闭压条上口及固定点处。
(4)女儿墙阴阳角部位设置45°倒角。在R角顶端与墙面交界处设置凹槽,槽内填塞密封胶。
2.女儿墙
(1)女儿墙底部宜设置500mm以上混凝土返边(与屋面结构同时浇筑)。
(2)女儿墙立面抹灰层应设置分隔缝,并与屋面刚性层、泛水分隔缝贯通。
(3)女儿墙压顶应为细石砼,压顶向内坡水不小于6%。
(4)内悬挑下口应做滴水线或鹰嘴。滴水槽宽度和深度不小于10mm。压顶要求顺直、平整、美观。
3.上人屋面门槛节点
(1)屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,泛水处应增设附加防水层和护墙。
(2)出屋面的门下坎高出屋面不小于250mm,对此要求在结构施工时就应考虑,必要时和设计单位洽商进行设计变更。根部分隔缝内填2cm宽防水 弹性填充料。
(3)门向外开启,门坎向外放坡,防止水进入室内,防水应在门下口处进行有效的固定或密封处理。
4.天沟和水落口
(1)水落口杯上口的标高必须设在最低处,屋面直式水落口周围半径500mm范围内坡度不应小于5%,防水层和附加层伸入水落口 杯内部不小于50mm,并应粘接牢固。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽,嵌密封材料。
(2)应采用成品铸铁落水口盖,顶部标高宜与面层齐平,水落口应处无积水现象、水箅子起落灵活,整体达到最佳观感质量。
(3)屋面外露竖向水落管每节不少于一个管卡,且安装牢固;管卡间距为900~1500mm。水落管内径应不小于75mm,距墙应不 小于20mm,排水口距水簸箕宜为150-200mm;管卡应设在靠近水落管接头处、弯头处。
(4)水簸箕可以采用如图的石材边角料加工制作。
5.变形缝和避雷带
(1)等高变形缝:变形缝泛水处的防水设置附加层,附加层在平面和立面的宽度不小于250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙顶部;变形缝内填充不 燃保温材料,上部采用防水卷材封盖,并放置衬垫材料,再在其上干铺一层卷材。等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。
(2)不等高变形缝:在变形缝内填充不燃保温材料,在保温材料上方剪力墙植筋做悬挑板,悬挑板上方采用水泥防水砂浆或细石砼在基层进行找坡, 坡度不小于6%,悬挑下口应做滴水线或鹰嘴,滴水槽宽度和深度不小于10mm。
(3)屋顶避雷带应顺直,固定牢固,焊缝饱满,且连续设置。避雷带的支撑高度应在150mm—2 0 0mm为宜,不应低于150mm。避雷带一般应安装在 女儿墙项面的中心线位置,支架每米一个,转角处0.5m,弯曲半径不得小于圆钢直径10倍。焊接长度应符合规范要求。
6.面层
(1) 深化排布:进行屋面工程深化设计,统一规划上人屋面平面布置及细部做法,创奖项目建议进行三维整体布置。
(2)整体要求:屋面分格布置均匀、成排上线、贯通交圈、分格缝设置纵横间距不应大于6m(且沿女儿墙四周、突出屋面构筑物四周均应设置),分 格缝宽度宜为10mm(女儿墙周边为20mm),分格缝内应填弹性密封材料;
(3)排气出口应埋设排气管,排气管应设置在结构层上;穿过保温层的管壁应打排气孔,屋面排气孔应做到做法一致、排列整齐、外形美观,应设 置在纵横分隔缝的相交点处。
(4)排汽道纵横间距宜为6m,排汽道宽度宜为40mm;屋面面积每36㎡宜设置一个排气孔。透气孔距屋面高度大于250mm,应做防水处理。
7.烟道和通气管
(1)烟风道反口等须与主体结构一同浇筑,不得后砌筑水泥砖。通气管不得与风道或烟道连接,高出屋面完成面300mm, 屋顶有隔热层应从隔热层 板面算起。
(2)经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并 应根据防雷要求设置防雷装置。
(3)PVC通气管因其强度、刚度较低,可使用砖墙砌筑保护。
(4)平屋面烟道超出建筑物完成面至少600mm,且不得低于女儿墙高度。坡屋面应根据排出口周围遮挡物的高度、距离和积雪深度等因素确定。
(5)烟道四周应增设防水附加层,宽度和高度不小于 300mm 。
节能工程
1.外墙保温
(1)保温材料:苯板容重不得小于20kg/m3,防火等级不低于B1级,陈化期不少于6周,厚度不小于100mm。
(2)当外墙砼表面平整度偏差超4mm必须采用水泥砂浆找平,砌块墙面必须采用水泥砂浆薄抹灰处理。
(3)切割苯板用专用工具保证端面平整,切割面须打磨平整方正。
(4)保温材料粘贴面积不得低于60%,粘贴厚度要控制在10-15mm,严禁超厚和中间夹条。
(5)墙角处保温板应交错互锁。门窗洞口四角处保温板不得拼接,应采用整块保温板切割成型。在门窗洞口等位置预先粘贴板边翻包网格布,将不 小于250mm 宽的网格布中的 100mm 宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上(粘结砂浆 厚度不得超过 2mm),甩出150㎜后期粘贴挤塑板时再将网格布 翻包过来。沿门窗洞口四角450方向增贴300㎜×400㎜的附加耐碱网布。
(6)锚栓数量每平米不得少于8个,正常规格每块板不少于4个;膨胀锚栓深入基层不得少于30mm,射钉锚栓要确保打入水泥找平层深度不少于 10mm;锚栓在阳角、檐口下、门窗洞口四周需进行加密处理。
(7)保温板的尺寸偏差造成的缝隙(大于1.5mm宽)应该用条形保温材料密封住。
(1)EPS构件及装饰线条应采用聚合物抗裂砂浆和耐碱玻纤网复合层作为外保护层,以提高耐久性能、抗老化性能、耐水性能。厚度小于20cm的EPS构件可直接粘贴在基层墙体或基层保温层上,但厚度大于20cm的EPS构件必须要增加锚固措施,或可按锚栓 布置方式在墙体预埋钢筋锚栓,对构件进行锚固。
(2)女儿墙、露台栏板等外墙EPS线条要设置混凝土压顶,避免线条与结构交界处脱胶开裂渗水。
(3)窗台下口的线条如采用EPS构件及装饰线条,外窗楣、雨棚下口、屋檐下口等处应设置滴水线(槽),滴水槽宽度和深度不得 小于10mm,在两侧和内侧20mm处断开,防止雨水留到墙壁上。
室外工程
1.散水和沉降观测点
(1)竣工时注意有无因地基与基础质量问题引起主体结构工程出现裂缝、倾斜或变形;地基基础周围回填土是否有沉陷造成散水 坡破坏情况;变形缝、防震缝的设置或构造是否合理;散水、室外台阶应内高外低,必须完全与主体断开;散水每4-6m均留出变 形缝,缝宽为20mm;散水外观线条要顺直,楞角整齐,分色清晰,填缝深浅一致;散水下的回填土密实度要达到规范要求。(推 荐预制散水PC构件,后期即使有沉降也便于更换。)
(2)沉降观测点制作要精细,顶面要做成半球形,沉降观测点在同一建筑物伸出墙面距离相等;沉降观测点不得被外装饰材料 (干挂石材、铝板等)覆盖。结构墙柱、变形缝两端及建筑物转角处,每隔8~12m均匀设置一个 。