UPS、EPS蓄电池的寿命两个指标
wx_23719579
2023年08月30日 10:36:17
只看楼主

UPS、EPS蓄电池的寿命有如下两个指标描述: 浮充寿命 ,就是在标准温度和连续浮充状态下,蓄电池能放出的不小于额定容量的80%时所使用的年限。 80%深度循环充放电次数 ,就是满容量蓄电池放掉额定容量的80%后再进行充满电,如此可循环使用的次数。 两个寿命指标均以电池额定容量的80%为底线,容量折减20%后电池将加速老化,供电时间也将加倍缩短。例如:如果新的电池能全负荷工作10min,当其容量折减20%时,将只能给相同负载供电约5~6min。

UPS、EPS蓄电池的寿命有如下两个指标描述:


两个寿命指标均以电池额定容量的80%为底线,容量折减20%后电池将加速老化,供电时间也将加倍缩短。例如:如果新的电池能全负荷工作10min,当其容量折减20%时,将只能给相同负载供电约5~6min。  
不仅如此,电动汽车动力电池也有80%深度循环充放电次数的要求,以此确定动力电池的寿命。

因此, 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第6.3.3条对UPS\EPS的容量有如下规定:
第2款 ,为信息网络系统供电时,UPS的额定输出功率应大于信息网络设备额定功率总和的1.2倍,对其他用电设备供电时,其额定输出功率应为最大计算负荷的1.3倍;
第3款 当选用两台UPS并列供电时,每台UPS的额定输出功率应大于信息网络设备额定功率总和的1.2倍。
也就是,由于电池此特性,UPS\EPS选用时,需留有一定的余量。