工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 调控装置及仪表图例: 常见阀门: 给水排水设备: 仪表: 管道相对标高的画法: 1、在无法标注垂直尺寸的图样中,应标注标高。标高应以m为单位,并应精确到cm或mm。
工艺管道施工图常用图例:
水、汽管道阀门和附件图例:
调控装置及仪表图例:
常见阀门:
给水排水设备:
仪表:
管道相对标高的画法:
1、在无法标注垂直尺寸的图样中,应标注标高。标高应以m为单位,并应精确到cm或mm。
2、标高符号应以直角等腰三角形表示。当面标准层较多时,可只标注与本层楼(地)板面的相对标高。
3、水、汽管道所标高未予说明时,应表示为管中心标高。
4、水、汽管道标注管道外底或顶标高时,应在数字前加“底”或“顶”字样。
5、矩形风管所注标高应表示管底标高;圆形风管所注标高应表示管中心标高。当不采用此方法标注时,应进行说明。
6、平面图中无坡度要求的管道标高可标注在管道截面尺寸后的括号内。必要时,应在标高数字前加“底”或“顶”的字样。
相对标高的画法
管道截面尺寸的标注符号及画法:
1、低压流体输送用焊接管道规格应标注公称通径或压力。公称通径的标记应由字母“DN”后跟一个以亳米表示的数值组成;公称压力的代号应为“PN”。
2、输送流体用无缝钢管、螺旋缝或直缝焊接钢管、铜管、不锈钢管,当需要注明外径和壁厚时,应用“D(或Φ)外径×壁厚”表示。在不致引起误解时,也可采用公称通径表示。
3、塑料管外径应用“de”表示。
4、圆形风管的截面定型尺寸应以直径“Φ”表示,单位应为mm.
5、矩形风管(风道)的截面定型尺寸应以“A×B”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺雨。A、B单位均应为mm。
6、水平管道的规格宜标注在管道的上方;竖向管道的规格宜标注在管道的左侧。双线表示的管道,其规格可标注在管道轮廓线内。
管道截面尺寸的画法
多条管线的规格标注方法:
多条管线规格的画法
风口、散流器表示方法:
风口、散流器的表示方法
定位尺寸的表示方法:
定位尺寸的表示方式
单线管道转向的画法:
单线管道转向的画法
双线管道转向的画法:
双线管道转向的画法
单线管道分支的画法:
单线管道分支的画法
双线管道分支的画法:
双线管道分支的画法
管道断开的画法
平面图、剖视图中管道因重叠、密集需断开时,应采用断开画法。
管道断开的画法
管道在本图中断的画法:
管道在本图中断,转至其他图面表示(或由其他图面引来)时,应注明转至(或来自的)的图纸编号。