本期介绍配电箱系统图如何选择电缆规格及断路器型号。 如下面电气系统图显示: 8个回路,其中5个回路为照明回路,220V供电,3个回路为水泵动力,380V供电。 推理过程如下: 一、相序平衡 顾名思义就是让分配到L1、L2、L3的用电负荷大概相似。 如上图,除水泵外,负荷L1为0.8KW,L2为1.3KW,L3为1KW,无法完全一样但是基本接近。 二、每个回路进行电流计算 功率因素可统一取

本期介绍配电箱系统图如何选择电缆规格及断路器型号。


如下面电气系统图显示:

8个回路,其中5个回路为照明回路,220V供电,3个回路为水泵动力,380V供电。

图片

推理过程如下:

一、相序平衡

顾名思义就是让分配到L1L2L3的用电负荷大概相似。

如上图,除水泵外,负荷L10.8KWL21.3KWL31KW,无法完全一样但是基本接近。

二、每个回路进行电流计算

功率因素可统一取0.8,根据计算电流选择合适的电缆及穿管管径、短路器等,需满足

计算电流<断路器额定电流<电缆载流量


1KW照明回路为例:

计算电流=1000/220/0.8=5.68A

可选择10A或者16A的断路器作为控制开关

选择3*2.5电缆载流量为33A,相比断路器额定电流有一点富裕,保证了避免线路过长引起较大的电压降


其余照明回路计算可参考以上


对于三相电压回路计算,以6KW为例:

计算电流=6000/380/1.732/0.8=11.4A

20A的断路器作为控制开关

水泵的启动电流相对较大,选择4*4的电缆相对更安全一些

三、总进线的电缆和断路器选型

确定总负荷功率

单相最大负荷为1.3KW

总负荷功率=1.3*3+5+6+6=20.9KW

计算电流=20900/380/1.732/0.8=39.69A

选择额定电流50A的断路器作为总进线开关、5*10的进线电缆载流量为68A,即满足要求