1、 设计要点 ① 在厌氧池中必须严格控制厌氧条件,使其既无分子态氧,也无 NO X 等化合态氧,当水中存在 NO X 时,将优先发生脱氮反应,阻碍释磷。原则上 DO < 0.2mg/L 、 NO X < 2mg/L ,可以保证聚磷菌吸收低分子有机物并释放磷。厌氧条件控制以氧化还原电位( ORP
1、 设计要点
① 在厌氧池中必须严格控制厌氧条件,使其既无分子态氧,也无 NO X 等化合态氧,当水中存在 NO X 时,将优先发生脱氮反应,阻碍释磷。原则上 DO < 0.2mg/L 、 NO X < 2mg/L ,可以保证聚磷菌吸收低分子有机物并释放磷。厌氧条件控制以氧化还原电位( ORP )为准, ORP 为正值表明未释磷,通常 ORP 为 -300 ~ -200mV 可保证释磷效果。
好氧池中,要保证DO不低于 2mg/L ,以供给充足的氧,保持好氧状态,维持微生物菌体对有机物的好氧生化分解,并有效地吸收污水中的磷。
② 污水中的 BOD 5 /TP 应大于 15 , BOD5/TP 失调除磷效果将下降,聚磷菌对磷的释放和摄取在很大程度上取决于起诱导作用的有机物。
③ 污水中的 COD/TKN ≥ 10 ,否则 NO 3 - -N 浓度必须≤ 2mg/L ,才不会影响除磷效果。
④ 泥龄短( c =3.5 ~ 7d )对除磷有利,生物除磷系统的除磷效果与排放的剩余污泥量直接相关,剩余污泥量又取决于系统的泥龄,一般生物除磷系统的泥龄取 5 ~ 10d 。
⑤ 水温以 5 ~ 30 ℃为宜。
⑥ pH 值 6.5 ~ 8.0 。
⑦ BOD 污泥负荷 N s > 0.1kgBOD 5 / ( kgMLSS.d )。为维持厌氧状态,应去除 NO x -N 及 DO 对聚磷菌生理活动的干扰,所以污水中 BOD 浓度至少保持一基准值。通常去除 1mgDO 需消耗 2 ~ 3mgBOD ,去除 1mgNO x -N 消耗 2.5mgBOD 。
⑧ 在保证进水 BOD 5 /TP > 15 的前提下,厌氧池水力停留时间一般可取 1h 左右,且厌氧池与好氧池的容积比采用( 1:3 )~( 1:2.5 )为宜。
2、 设计参数
A/O法设计参数见表
参数 |
数值 |
参数 |
数值 |
污泥负荷率 N s /(kgBOD 5 /kgMLSS.d) |
≥0.1(0.5~0.7) |
泥龄 / d |
3.5~7(5~10) |
TN 污泥负荷/【TN/(kgMLSS.d)】 |
0.05 |
污泥指数 SVI |
≤100 |
污泥回流比 R/% |
40~100 |
||
水力停留时间 /h |
3~6h(A段1~2;O段2~4;)(A:O=1:(2~3) |
混合液浓度 MLSS/(mg/L) |
2000~4000 |
溶解氧DO/(mg/L) |
A段≈0、O段=2 |
注:括号中数据供参考。
3、 计算方法
由于生物除磷系统是从普通活性污泥法和生物脱氮工艺发展起来的,故其他设计计算可参见普通活性污泥法和生物脱氮工艺。
A/O 法中好氧过程摄磷 △P可用下式估算。
Phosyrip 法摄磷量△P可用下式估算。