《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.2.5条规定,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。 问:建筑中专用蓄电池室是否需要按照爆炸危险环境设计? 答: 规范条文及条文说明均没有明确规定专用蓄电池室是爆炸危险环境,编制组对此问题也没有官方回复。因此, 没有规定也就无法执行!
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.2.5条规定,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。
问:建筑中专用蓄电池室是否需要按照爆炸危险环境设计?
答: 规范条文及条文说明均没有明确规定专用蓄电池室是爆炸危险环境,编制组对此问题也没有官方回复。因此, 没有规定也就无法执行!
相似的规定出现在《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014第