专用蓄电池室是防爆场所吗?
wx_53973046
2023年08月17日 10:15:57
只看楼主

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.2.5条规定,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。 问:建筑中专用蓄电池室是否需要按照爆炸危险环境设计? 答: 规范条文及条文说明均没有明确规定专用蓄电池室是爆炸危险环境,编制组对此问题也没有官方回复。因此, 没有规定也就无法执行!

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第3.2.5条规定,专用蓄电池室应采用防爆型灯具,室内不得装设普通型开关和电源插座。


问:建筑中专用蓄电池室是否需要按照爆炸危险环境设计?

答: 规范条文及条文说明均没有明确规定专用蓄电池室是爆炸危险环境,编制组对此问题也没有官方回复。因此, 没有规定也就无法执行!

相似的规定出现在《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014第

8.1.4条,即 蓄电池室内的照明灯具应为防爆型,且应布置在通道的上方,室内不应装设开关和插座。

图1 两组110V铅酸蓄电池室布置示意
(取自14D202-1《蓄电池选用与安装》)
然而,蓄电池室被认为至少是潜在的火灾爆炸危险区域,因为蓄电池充电和放电过程中会产生气体、热量和潜在的火灾爆炸风险。为了确保安全,对专用蓄电池室提出一定的防爆要求是可以理解的。

图2 数据中心蓄电池室布置示意
(取自18DX009《数据中心工程设计与安装》)

应该指出,笔者认为,规范这条专指专用蓄电池室,非专用蓄电池室可不执行本条。
专用蓄电池室室内不仅不得装设普通型开关和电源插座,也不能装设断路器、配电箱等电气设备。
防爆规范参见《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014。

 