空调水冷机组在使用中如果压力过高,对压缩机产生致命的影响甚至压缩机烧坏, 造成压力过高的原因有许多,本文就常见的几种原因以及相应的处理方法进行简单的探讨。 (一)冷却水流量过低,无法达到系统额定值 冷却水流量不足的主要表现:进出水压差变小,温差变大。冷却水流量不足,在冷凝器中冷媒与冷却水热交换不充分,冷媒热量无法被带走,导致从压缩机出来的高温高压气体无法液化为低温高压的液体,压缩机至冷凝器管道压力过高,易引起压力开关动作,系统停机保护。
空调水冷机组在使用中如果压力过高,对压缩机产生致命的影响甚至压缩机烧坏, 造成压力过高的原因有许多,本文就常见的几种原因以及相应的处理方法进行简单的探讨。
冷却水流量不足的主要表现:进出水压差变小,温差变大。冷却水流量不足,在冷凝器中冷媒与冷却水热交换不充分,冷媒热量无法被带走,导致从压缩机出来的高温高压气体无法液化为低温高压的液体,压缩机至冷凝器管道压力过高,易引起压力开关动作,系统停机保护。
冷却水流量不足的原因有许多,常见的有冷却水系统缺水、冷却系统中混有大量空气、冷却泵流量过小与系统不匹配。
通常采用处理方法为:增加系统冷却水量;在管道高处位置安装排气阀,排出气体;更换与系统相匹配的冷却泵。
对于冷水机组冷却水额定工况通常在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝温度高,冷凝压力(或排气压力)也肯定会过高,这种现象多半发生在高温夏季。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风扇皮带松动、卡阻或反转,布水器故障,这种情况会导致冷却水温度很高,而且快速持续升高;外界气温高,冷却水散热水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般会维持在较高的水平。
通常处理以上问题主要方法为:对冷却塔风扇、布水器进行检查、维修;延长冷却水散热水路,增加储水池。
冷却水通常为自来水,在温度超过30℃时容易结垢,再加上冷却塔为开放式,直接暴露空气中,异物及尘埃极易进入冷却水系统,对冷凝器造成阻塞,减少热交换面积,影响换热效率,造成冷凝压力过高。
针对这一问题最简单直接方法就是定期对冷凝器进行清洗。根据结垢和阻塞情况可以选择 物理除垢 清洗和化学清洗。
物理除垢法:机械除垢是用软轴洗管器对钢制冷却管的冷凝器进行除垢的方法,特别适用立式壳管式冷凝器。
化学酸洗除垢法:用配制好的弱酸性除垢剂对冷凝器进行清洗,使水垢脱落,提高冷凝器的传热效率。
系统内不凝性气体主要是指通过各种途径侵入的空气。虽然这些不凝性气体和冷媒一起在系统中循环,但它在机组的工作压力和温度条件下无法液化,最后存留在冷凝器中。装置中的不凝性气体过多时,会使冷凝器和蒸发器的传热性能变坏,冷凝压力和排气温度过高。
排放不凝性气体可通过冷凝器或储液器顶部的放气阀直接放至大气,在放气时不可避免会损失一些制冷剂。
冷媒在空调系统中所占的容积比是有一定要求的,冷媒过多使压缩机负载增加,压缩机电流大。过多冷媒影响自身散热效果,冷凝温度、压力都会随之升高。当冷媒过多导致蒸发器内液体无法完全蒸发时,液态冷媒会被吸回压缩机内,造成“液击”现象,严重时会损坏阀片,甚至烧毁电机。因此,系统内冷媒量一定不能过多。
冷媒过多处理方法就是回收或排放一部分冷媒,直至将冷媒量调至系统最佳效果。