配电箱识图、列项与算量
小蝌蚪找妈妈啊
2023年08月11日 13:46:13
只看楼主

供配电基本常识: 电能的生产、输送和分配称为供配电系统。 电力系统由发电厂、电力网和用电户三大环节组成。 发电厂:用于将其它形式的能源电能,并向外输出电能。 电力网:用于将发电厂输出的电能送到用电户所在区域,包括变电所和电力线路。

供配电基本常识:

电能的生产、输送和分配称为供配电系统。

电力系统由发电厂、电力网和用电户三大环节组成。

发电厂:用于将其它形式的能源电能,并向外输出电能。

电力网:用于将发电厂输出的电能送到用电户所在区域,包括变电所和电力线路。

用电户:用于将电能转换成其它形式的能量。

10KV 建筑供配电系统的组成:

小区的电力供应常采用10KV高压电缆供电。

某学校供电线路示意图:

10KV 供配电系统主要设备有:

(1)10KV高压进户电缆

(2)高压开关柜

(3)变压器

(4)母线

(5)低压配电柜

(6)低压电缆出线

(7)低压设备控制柜

封闭式母线槽:

连接变压器和低压配电柜之间的封闭式母线槽。

配电箱(柜)系统图识读:

C65 是产品序列代号,N是指分断能力(N为600A),3P表示3极开关,额定电流50A。

PRD40r 为浪涌保护器(电涌保护器)又称避雷器,简称(SPD)。对间接雷电和直接雷电时过压的电涌进行保护。

DPN VIgi-16A 表示额定电流16A,带漏电保护装置,漏电保护动作电流为30mA。L3相表示该回路接C相,回路编号为c1。

配电箱尺寸确定方法:

从下面三个方面考虑:

(1)内部开关所占的位置

(2)内部开关安装操作空间

(3)箱内预留接线的位置

查相关资料可知1P~4P微型断路器开关尺寸为:

漏电开关尺寸为:

如图中的配电箱上下、左右都应该预留一定的空间。

上图配电箱尺寸计算方法如下:

箱体长:15*1.8+2*2=31cm;箱体宽:8+5*2=18cm。

配电箱主材单价确定方法:

配电箱主材价格一般不能直接从信息价中或市场上查询到,需要根据配电箱系统图上所标识的元器件计算价格。

配电箱主材价=(1.2~1.4)∑箱内设备价十空箱价

注意:箱内设备单价比较贵时,系数取低一些,单价低的,系数取高一点。