发电机断路器
wx_26098714
2023年08月09日 09:16:49
来自于断路器
只看楼主

 1.  引言:随着节能、环保要求的日益提高,天然气、水力发电、联合循环工厂等新能源发电越来越多,这些小型发电机的容量一般小于100MVA,额定电流在5000A及以下。使用传统的SF6发电机断路器体积、重量、价格等不适用于小型发电机的要求,而一般配电真空断路器并不能随便用于发电机和升压变保护。 2.   发电机短路器的标准及参数要求


1997年,IEEE制定了名为“ C37.013-1997,交流高压发电机断路器的IEEE标准”的标准。该标准的目的是考虑发电机断路器所需的严格操作能力下的参数。适用于中央电站发电机额定电流为6300安培及以上,通常是带有液压操作器固定安装的SF6绝缘断路器。近年来,越来越多的小型发电机被使用,额定电流范围在1200安培至6000安培之间。大型发电机所需的许多相同的严格耐受参数,也适用于小型发电机,IEEE一直在准备C37.013的补充,特别是针对100 MVA范围的小型发电机的断路器。


IEC和IEEE在 2015年联合发布了IEC/IEEE62271-37-013交流发电机断路器标准 , 该标准是 IEC 62271的一部分,适用于室内或室外安装,额定电压1 kV到38 kV,额定频率50 Hz和60 Hz,安装在额定值为10 MVA及以上的发电机与升压变之间的发电机断路器。发电机额定小于10 MVA的回路和抽水蓄能装置被认为是特殊的,应用程序及其要求未完全包含在该标准中。GB/T14824-2008标准是采用IEEE C37.013:1997标准进行全面修订的,适用于安装在发电机和升压变之间所有的高压交流发电机断路器。



区别于一般配电断路器,发电机断路器主要有以下严格使用要求:

图1  发电机系统短路故障

系统源故障短路电流:参照图1的单线表示法,在安全开断电源中的短路故障方面存在重要问题。配电电路断路器通常无法处理的发电机电路。在系统源故障中,发电机断路器必须开断通常很高的系统源贡献的短路电流,由于变压器和连接母线的阻抗不受限制。断路器不仅要开断对称短路电流,但通常很高的直流分量百分比会迫使产生更高的不对称短路值。例如,假设直流分量为75%,使用公式It = SqRt(2x%DC x%DC + 1)x I计算,则50 kA的对称故障将导致70kA非对称故障,发电机断路器必须能够安全开断。




发电机源故障短路电流:由于系统“电流延迟过零” 的效果,安全开断故障电流的问题变得更加复杂,这是由于系统的X / R(电感与电阻)比率过高导致的,短路电流的不对称分量超过100%。这种很高的直流分量的作用是导致第一个过零点被延迟几个周期。由于断路器是依靠电流过零点来开断短路电流的,这种过零时间的延迟要求断路器要足够坚固,以承受更长时间的电弧,电气,机械和热应力作用在断路器上的额外影响。



失步开断、关合功能:断路器还必须承受可能发生的失步开断。同步性差,或者发电机和线路之间电压和频率的不同步时的意外闭合。

较高的绝缘能力:发电机电压可能会发生变化,并且随着断路器的断开而加速。这可能会在断路器上施加高达额定电压2.5倍的电压。因此,C37.013要求额定电压15-17.5kV发电机断路器雷电冲击电压110kV,工频额定50kV,比配电断路器要求高,对于15kV及以下的发电机断路器,则耐压值相同。


瞬态恢复电压(TRV)。在触头开断的瞬间,整个灭弧室触头间隙的介电强度减小到最小,在整个触头间隙上产生的电压高达线对线电压的两倍。这称为瞬态恢复电压。特别是对于发电机,此TRV在3.5 kV至4.0 kV /微秒的范围内会迅速出现峰值,发电机断路器必须承受该TRV的上升速率,并尝试在第一个电流过零时开断电流。TRV的上升率以RRRV计量,配电断路器的RRRV只有0.4kV至1 kV /微秒。

3.   典型真空发电机断路器的试验参数



近年来,小型真空发电机出口断路器广泛使用,江苏森源、厦门华电等国内主流厂家都获得了型式试验报告,基本参数都是50kA 4000/5000 A,满足100MVA小型发电机应用。对于10MVA以下的发电机,采用普通断路器即可满足应用要求,而大于10MVA则需要采用满足C37.013标准的发电机出口专用断路器。


相关推荐

APP内打开