喷气增焓就是“一次节流不完全冷却循环”?
qq77052503
qq77052503 Lv.2
2023年07月27日 11:00:55
来自于制冷技术
只看楼主

喷气增焓是通过压缩机设计的中间吸气功能,利用换热器使系统冷凝后的液态制冷剂再进行冷却的过程,液态制冷剂过冷后,焓差增大,即为增焓。 “喷气增焓”实际只是制冷系统运行过程中的一个环节,能效是否提高,要看整个制冷系统循环的能效,它与制冷剂的热力特性、制冷系统的运行工况等都有关系。增焓(焓差增大)不等于能效就会提高。 我国大中院校教科书上讲解的“一次节流不完全冷却循环”的制冷运行过程中,喷气增焓只是其制冷运行过程之一。?“一次节流不完全冷却循环”才是最正确的叙述。

喷气增焓功能的启动条件是决定制冷系统能效高低的关键。正确的控制系统是通过模糊控制原理,根据环境(季节)温度的变化,自动调节喷气量,使制冷系统始终处于高效运行状态。


喷气增焓技术最适于高环境温度(30°C以上)时,制取低温(-18°C以下)的工况,即最适于夏季低温冷库的运行工况,秋冬季节应该关闭该功能。 


以使用R404A为例,在上述工况运行时,喷气增焓压缩机的制冷量是活塞式压缩机制冷量的一倍以上,如果冷库温度更低,将会比活塞式压缩机的制冷量大得更多。


艾默生、丹佛斯等相继都推出了用喷气增焓式涡旋压缩机,对于提高我国制冷设备的能效水平、减少雾霾的产生、应对全球气候变暖将会有积极的意义。将喷气增焓技术用于热泵取暖,只是在极寒天气下才会提高能效。因为当启动喷气功能时,压缩机的排气温度将会明显降低,即使热量增加,但相对单级压缩而言,其输出的仍是低品位热能。


毫无争议,将喷气增焓压缩机用于冷冻系统,才能够最大程度的提高系统制冷量。


通常情况:夏季工况时, 5HP喷气增焓压缩机制冷量,相当于8-10HP单级活塞式压缩机的制冷量。

来源:制冷与空调技术
免费打赏

相关推荐

APP内打开