报警阀组 ~
知识渊博的野马
2023年07月21日 13:30:44
只看楼主

一、设置要求 (1)自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 (2)报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,报警阀距地面的高度宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。 (3)水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。

一、设置要求

(1)自动喷水灭火系统应设报警阀组。(4)控制阀安装在报警阀的入口处,用于在系统检修时关闭系统。控制阀应保持在常开位置,保证系统时刻处于警戒状态。自动喷水灭火系统环状供水管网及报警阀进出口采用的控制阀,应为信号阀或具有确保阀处于常开状态的措施。

(5)雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀。

(6)每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m。

(7)一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。

(8)串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数。

二、系统检查、测试、验收

 
1.一般要求
(1)安装
1)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
2)安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。
3)报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。
4)安装报警阀组的室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求。
5)报警阀组压力表、排水管和试验阀以及水源控制阀等附件应安装在便于观察、便于操作的位置,水源控制阀应有明显启闭标志和可靠的锁定设施。
(2)调试
1)湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
2)干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。
3)雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
(3)验收
1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
2)打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。检查方法:使用流量计、压力表观察检查。
3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。检查方法:打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查。
4)打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。
5)控制阀均应锁定在常开位置。
6)空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。
7)打开末端试(放)水装置,当流量达到报警阀动作流量时,湿式报警阀和压力开关应及时动作,带延迟器的报警阀应在90s内压力开关动作,不带延迟器的报警阀应在15s内压力开关动作。雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作。
2.湿式报警阀组
(1)湿式报警阀组的安装应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。(检查方法:观察检查和开启阀门以小于一个喷头的流量放水。)
(2)报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。
3.干式报警阀组
(1)应安装在不发生冰冻的场所。
(2)安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50mm~100mm的清水。
(3)充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。
(4)气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
(5)安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀。
(6)加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。
(7)低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
(8)下列部位应安装压力表:
1)报警阀充水一侧和充气一侧。
2)空气压缩机的气泵和储气罐上。
3)加速器上。
(9)管网充气压力应符合设计要求。
4.雨淋报警阀组
(1)雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启,开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。
(2)预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。
(3)雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作。
(4)雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。
(5)压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。
5.预作用装置
(1)应能通过手动和自动的方法进行操作。

(2)应安装在被保护区附近且最低环境温度不低于4℃的室内,观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免费打赏
yj蓝天
2023年07月24日 07:53:20
2楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开