用户架空线和电缆混带
攻城师114683
2023年07月19日 17:35:20
只看楼主

有个用电工程有2万负荷,最初设计是4根铜240带,但是外网造价太高,然后就把中间改成了架空线,最大截面JKLYJ240,国网载流量500左右,明显不够,所以想用两回路架空线带,如下图所示,第一路电源这么带有没有啥问题

有个用电工程有2万负荷,最初设计是4根铜240带,但是外网造价太高,然后就把中间改成了架空线,最大截面JKLYJ240,国网载流量500左右,明显不够,所以想用两回路架空线带,如下图所示,第一路电源这么带有没有啥问题微信截图_20230719173319.png

免费打赏
kolapika
2023年07月20日 15:16:25
2楼

1、你也说了,架空线的载流量明显低于电缆,可能不足

2、从同一出线间隔,两条电缆 架空线路相当于并联,两者的阻抗明显不同,运行时的电流不平均,导致阻抗小的那路线路的过电流更严重


回复
qd214194599
2023年07月21日 14:57:49
3楼

外线采用铁塔(或钢管杆)同塔4回,架空线路采用JKLYJ-10-240,Ⅰ变每回引出电缆为YJV22-8.5/15kV-3×400与其中一回架空线连接,